[请教]粉质粘土需要判定液化么 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线atlantis

发帖
33
土币
15
威望
2
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2014-07-09
这是平房,基础埋深1.5m,砖混,条基。波速参考周边经验。这是平原区,覆盖层超过50m。觉的和波速没关系。其他都没问,专家就说粉质粘土液化判定依据不充分。
离线yunhengzi

发帖
110
土币
3741
威望
10
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2014-07-10
我还是想知道你波速怎么估的,不做可以,但你还是要估啊,不打个深孔,下面的土层分布你就知道了?你不要说土层分布也可以参考别周边经验。 p*ic@n*G  
离线殊途莫问

发帖
51
土币
1843
威望
102
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2014-07-10
看含水率和饱和度,要判断是否震陷。抗震规范第四章有说明。
努力,再努力。
离线atlantis

发帖
33
土币
15
威望
2
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2014-07-10
回 yunhengzi 的帖子
yunhengzi:我还是想知道你波速怎么估的,不做可以,但你还是要估啊,不打个深孔,下面的土层分布你就知道了?你不要说土层分布也可以参考别周边经验。 u?%FD~l:uU  
 (2014-07-10 14:43)  !HCuae3_  
8m"(T-wb6{  
对于单层8m勘探深度可以满足设计需求,没必要参考周边经验。波速可以啊
离线atlantis

发帖
33
土币
15
威望
2
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2014-07-10
回 15楼(atlantis) 的帖子
atlantis:对于单层8m勘探深度可以满足设计需求,没必要参考周边经验。波速可以啊 (2014-07-10 19:28)  7-("pp YX=  
63HtZ=hO7  
粉质粘土初判就过了...
离线lik0904

发帖
47
土币
1858
威望
12
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2014-07-11
图审估计是根据5.7.5条要求你对场地进行地基液化判别,到底是液化还是无液化或者是不考虑液化影响,你是粉质粘土就无液化吧
离线下雪西域

发帖
169
土币
4758
威望
13
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2014-07-14
看规范,不需要
心在远方
离线623597432

发帖
198
土币
3135
威望
8
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2014-07-18
没有听说粉质粘土需要判别液化的

发帖
48
土币
945
威望
0
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2014-07-18
粉质黏土是不需要判定滴
离线空有

发帖
90
土币
1163
威望
14
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2014-07-18
你们粉质粘土是按照塑性指数判断的吧?液性指数这个指标试验误差很大的,如果是粘粒含量小于15%的粉质粘土,仍然需要判断液化。

发帖
77
土币
417
威望
13
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2014-07-19
不用,粉土就需要了
离线土肥圆

发帖
491
土币
8940
威望
7
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2014-07-21
回 阿峰112 的帖子
阿峰112:粉质粘土不需要液化判定,但是你的勘探深度不满足液化判定深度 (2014-07-09 11:21)  j5]6 CG_  
CiTjRJ-ZW)  