论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1854阅读
  • 8回复

[原创]纯地下车库问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
112
土币
1876
威望
29
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-07-15
纯地下车库底板厚度有没有要求?规范的第几条里。谢谢,
我是星仔
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-15
属于大体积混凝土。
离线potato-01

发帖
1855
土币
6105
威望
1134
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-15
个人认为,关键在于基础形式和结构形式。  P Y  
1.钢筋混凝土天然大放脚基础、独立基础、桩承台基础,钢筋混凝土框架结构,则底板厚度300mm。主要保证承载和抗浮。 ga`3 (  
2.钢筋混凝土桩整板承台基础,钢筋混凝土框架结构,则底板厚度不小于600mm。主要考虑整体受力状态和抗浮。 ')$+G152  
ml+; Rmvb  
希望有所帮助。
1条评分土币+1
liuhuaxing123 土币 +1 向您学习,牛人 2014-07-18
福兮祸兮皆因果
离线tang330_0

发帖
74
土币
674
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-15
纯地下室的应当没有要求,只有当地下室作为嵌固部位时《抗规》上有要求,6.1.14条:不小于180mm。一般作为水池的的顶板,厚度不小于150mm,可以作为参考厚度。
1条评分土币+1
liuhuaxing123 土币 +1 优秀文章,支持! 2014-07-18
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-16
根据用途讲,第一个状态就是不承受上部结构的力作用,只承受底板上部荷载和下部的浮力。这时候一般根据构造要求就可以了,抗规有规定。这个时候,纯地下室一般采用框架结构独立基础+防水板。地面按照板的构造要求一般都能满足。 HTX?,C_  
第二个状态就是承受上部荷载作用,这时候一般是整体底板,厚度很大,受力状态很复杂。多用于土层强度不高的情况。
1条评分土币+2
liuhuaxing123 土币 +2 - 2014-07-18
听君一席话,胜读十年书。
离线swjtuliujian

发帖
920
土币
62
威望
28
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-16
抗弯要考虑吧
离线空有

发帖
90
土币
1163
威望
14
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-16
3楼的意见可采纳,有地下水时满足抗浮要求即可。
离线libaobao

发帖
2726
土币
41
威望
14326
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-01
抗弯要考虑吧
离线arsenalzhang

发帖
340
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-05
主要考虑抗浮