有工程,灌注桩桩直径600,设计埋对称两根50的声测管,扣掉保护层,钢筋笼,和声测管后,施工说浇混凝土的管不好下去,要求把声测管做到钢筋笼外侧,这样可行吗?会影响检测结果吗?另外,声测管在外侧,保护层没了,会测的准吗?还有会不会是腐蚀的一个侵入点?
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-28
好像不可以。
离线xlbcxm8689

发帖
608
土币
2474
威望
150
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-28
如果放在钢筋笼外侧的话,估计在测试剖面 内,钢筋会对信号产生影响。
检测群:26918488,欢迎大家加入。
离线ruimz

发帖
92
土币
43953
威望
581
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-28
钢筋笼对测试信号有些影响
离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-28
对测试影响不大,只是影响保护层的厚度。

发帖
81
土币
5416
威望
9
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-30
这样成桩后,声测管还能用我就服了你,除非你的桩够短,而且放外面信号能好吗?600的桩,放里面也确实影响导管作业。矛盾。话说什么工程,600的桩非要声测管?没声测就不活了啊
不吐槽不痛快
离线laidb

发帖
120
土币
8551
威望
161
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-30
一个海外工程,老外只会声测,大小应变不会。
各位大侠,防腐蚀有无影响?

发帖
93
土币
4381
威望
17
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-31
回 woodstock_ahe 的帖子
woodstock_ahe:这样成桩后,声测管还能用我就服了你,除非你的桩够短,而且放外面信号能好吗?600的桩,放里面也确实影响导管作业。矛盾。话说什么工程,600的桩非要声测管?没声测就不活了啊
 (2014-07-30 15:53) 

对的,这位老兄说得对。这种不要用声测了,其他的也可以,小应变嘛