[求助/请教]请教有关低应变检测的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hu8331
 

发帖
166
土币
7
威望
435
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-22
低应变检测时,桩底反射不明显,甚至可以说基本没有看到反射信号,这可能是什么原因造成的 *L%i-Wg"  
检测的桩为预应力大直径管桩,桩长在45M左右
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-16
这么长的管桩,看见桩底反射是不正常的。按照正常的设计,我估计该桩型至少有三节,两个焊口。假定我们讨论的是完整桩,从低应变理论来讲,接桩和桩身缺陷在曲线上的表现都市一样。入射下行波在这里部分会被反射回桩顶,部分将透射进入第二节桩身,在到达第二个接桩点时,又有部分入射下行波被发射回到第一个接桩点,一部分将透射进入第三节桩,此时进入第三节桩身的下行波的能量和最当初的入射波相比已经损失掉很多,当其桩底的反射波上行,到达第二个接桩点后,又有部分上行波被反射回桩底,部分透射后到达第一个接桩点,又有部分上行波再次被反射下行,到达桩顶的上行波的能量几乎没有了。 u5f+%!p  
如果我们假定初始下行波能量为1,各个接桩点反射掉40%的下行波能量,桩底反射100%,桩身的阻尼为0.2,那么,反射到桩顶的能量为:1*0.4*0.4*0.4*0.4*0.2=0.512%。你看还剩多少?不到1%。所以看不到桩底反射。 `.# l_-U{  
看不见桩底并不完全是缺陷的作用,完整的多节预制桩同样也会看不见桩底。这样一来,也许你就要问,多节预制桩还能用完整性来检测吗?根据我的经验,最好不要用低应变来检测,建议采用高应变检测完整性。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线zhangjh

发帖
292
土币
426
威望
2363
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-27
低应变检测预应力管桩10几米就看不见桩底了,检测风险很大啊! S;$@?vF  
管桩检测有待进一步完善
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-27
对于存在1个接桩位置的预制桩,如果接桩质量好,应该可以看到桩底的。2个接桩以上可以采用高应变检测完整性。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线mmdpp

发帖
2210
土币
20
威望
12004
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-08
dddddd
离线beerli
发帖
8
土币
97
威望
90
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-22
回 1楼(parkdai) 的帖子
回复的比较专业,这么长的桩能看见桩底才是怪事
离线jiegouyzd

发帖
242
土币
3043
威望
1354
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-22
管桩检测有待进一步完善
离线tcjiao

发帖
502
土币
654
威望
2314
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-24
哈哈,现场施工按要求施工,检测只是辅助手段
玩了一身泥巴!还得继续玩下去!
离线lylyd
发帖
53
土币
408
威望
540
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-24
引用第2楼zhangjh于2008-08-27 11:04发表的 : d a we!w!  
低应变检测预应力管桩10几米就看不见桩底了,检测风险很大啊! `}#(Ze*V:  
管桩检测有待进一步完善 v Ic 0V  
'; ,DgR;'  
看不见正常,看到了反而要考虑是不是吊脚桩了,呵呵
离线yanghaojun70

发帖
415
土币
11159
威望
2952
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-25
8楼分析的有道理!