只看该作者 24楼 发表于: 2014-11-27
水位3m.算不算承压水?
离线nmgnewsun

发帖
1299
土币
3029
威望
55
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2014-11-27
作为桩基础,得提供每层土的侧阻力,端阻力,压缩模量。
不管是试验也好,还是地区多年积累的经验也罢,总的有。
愿意看到新的技术
离线m1210

发帖
1324
土币
5407
威望
900
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2014-11-27
1、如果这份勘察报告只有分层数据,而严重缺乏必要的物理力学参数,此报告有弄虚作假的嫌疑,确实需要重新勘察。
2、的确,在已知荷载4000KN情况下(单柱),似乎采用天然地基已能满足设计需要,否则干嘛要对粘土层作荷载试验?就算只能采用桩基方案,如果不是因为上部土层特别软弱,以及卵石层特别松散的情况下,似乎不应该只选择中风化岩作为桩端持力层,卵石层也应该考虑进去。
3、象有些朋友说卵石层应该做静力触探,这个我觉得不妥,且不说能不能触过去,就算触过去了,因为锥尖面积太小,无法判定贯入阻力是因为密实度大还是正好触到卵石颗粒上了(毕竟卵石粒径太大了),还是应该用动力触探,并且只能用N120型的超重型动力触探,本报告没有任何实验,这无论如何也说不过去。
4、至于中风化岩层,楼主只说有取样试验,不知道是什么试验项目,是单轴抗压试验强度试验?或者是其它必要的试验指标?评价的桩的参数是否合理,无从判定(楼主没有提供试验试验数据以及报告中所提的桩的参数)。
5、建议楼主把这份勘察报告全部内容都传上来,起码把文字及必要的试验数据传上来(平面及剖面图不必传了)。
一个搞勘察的有什么好显摆的?
离线cjz06

发帖
34761
土币
458
威望
32027
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2014-11-27
载荷试验也是原位测试
Welcome to beijing!
离线cjz06

发帖
34761
土币
458
威望
32027
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2014-11-27
4000不小,粘土承载力15吨,柱面积27平米
Welcome to beijing!
离线prowsfield

发帖
86
土币
721
威望
2
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2014-11-27
就是应该这样严谨点才好
离线lokeman

发帖
229
土币
5249
威望
22
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2014-11-27
他大爷的 10m厚的卵石,怎么都撑起了!乱搞。就喊他从新做

发帖
469
土币
19796
威望
15
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2014-11-27
高级工程师厉害
离线bhzwl

发帖
642
土币
6383
威望
775
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2014-11-28
回 guohd1984 的帖子
guohd1984:造假的问题你调查过没有,有没有岩芯照片,不能随便下结论。
卵石没写触探是个缺项,但提参数的时候一般都是地区经验,不能按照触探的数据比照着题。 (2014-11-27 11:19) 

这个肯定不是从事勘察工作的
离线nmgnewsun

发帖
1299
土币
3029
威望
55
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2014-11-28
按照单柱荷载推断,这个楼高度在百米之下,要是用筏板基础,估计承载力在四五百kpa左右。
粘土层承载力肯定不够,如果2层地下室,挖深10米,卵石层承载力加上修正,基本是够得。
愿意看到新的技术
离线cd1117

发帖
475
土币
27515
威望
1516
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2014-12-14
呵呵,有意思
离线budehui

发帖
300
土币
131
威望
12
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2014-12-14
我想请教一个无关的小问题,10m厚的卵石层一般用什么钻机钻探,取样也很不好取的,我记得有一次我们为取原状样还动过沟机,你们一般有什么好方法?