各位前辈、同行:支护排桩的超灌量或超灌高度怎样计算?能否指明相关规范条文?谢谢!
离线twt871111

发帖
177
土币
8
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-10
          
火柴女孩
离线hexunzheng

发帖
146
土币
755
威望
189
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-11
建筑桩基技术规范JGJ94-2008,P91    6.3.30 水下灌注桩超灌高度宜为0.8-1.0m,
1条评分土币+3
豪声漾 土币 +3 向您学习,牛人 2014-12-19
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-11
支护桩的超灌很好控制,如没有空孔,直接浇筑到顶,到时做冠梁时再凿除浮浆即可
1条评分土币+1
豪声漾 土币 +1 - 2014-12-19
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线23d6

发帖
466
土币
3508
威望
2483
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-15
支护桩一般直径较大,规范是0.8~~1.0,实际施工中可按0.5~~0.8m控制。灌注量是超灌高度的响应体积,
1条评分土币+2
豪声漾 土币 +2 - 2014-12-19
23d6
离线西门小葱

发帖
155
土币
54
威望
26
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-18
    
哈哈
离线西门小葱

发帖
155
土币
54
威望
26
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-18
    
哈哈
离线yuanfeng340

发帖
74
土币
2762
威望
9
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-09
回 hexunzheng 的帖子
hexunzheng:建筑桩基技术规范JGJ94-2008,P91    6.3.30 水下灌注桩超灌高度宜为0.8-1.0m, (2014-12-11 14:59)  |4$.mb.  
(-<s[VnXP  
感谢,学习了。