求助:若预应力管桩原设计以中风化花岗岩为持力层,施工中,管桩无法穿透上覆强风化花岗岩,那此时管桩的承载力能达到多少?能达到原设计承载力吗?或者仅按照强风化花岗岩参数进行重新计算?
离线cjz06

发帖
40300
土币
509
威望
32083
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-17
按照强风化花岗岩参数进行重新计算
Welcome to beijing!
离线675977947

发帖
104
土币
104
威望
228
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-17
管桩不可能打入中风化花岗岩层,强风化入岩深度也不会很深,而且强风化类型很多,先按勘察的强风化计算吧。建议进行试验桩。
离线wangtju

发帖
132
土币
898
威望
4
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-24
预制桩进一般的强风化一倍桩径最多,同意楼上的,做试桩最好。