管线勘察怎么确定场地覆盖层厚度 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线芦苇青青
 

发帖
10
土币
398
威望
3
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-03-16
比何说一场地的勘察钻孔深度在10m左右,底地层为砂土或粘性土,如何确定场地覆盖层厚度呢?是按20m计算还是按钻孔实际深度计算?
离线cjz06

发帖
40299
土币
505
威望
32083
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-16
覆盖层是第四纪
Welcome to beijing!
离线love36524

发帖
3160
土币
4687
威望
9899
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-17

剪切波速不小于500m/s土层顶面至地面的距离。

建筑抗震设计规范 规定的很详细了。
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线madeincnmp

发帖
49
土币
1064
威望
61
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-18
对于没有经验的地段,应有代表性钻孔钻穿覆盖层厚度,以准确确定,附近资料可利用时可以参考确定,但在界限值附近可能改变场地类别时还是应实测。对于场地类别的判别,如果覆盖层厚度大于20米且大约能确定一个范围,那可以选代表性钻孔钻至20米,然后根据地层估算或实测。对于液化判别有时也存在类似的问题,可参照。

发帖
319
土币
1
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-23
    
离线永不忘秋

发帖
62
土币
756
威望
8
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-27
这个讨论不错
离线lixiaozheng

发帖
470
土币
4870
威望
165
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-17
覆盖层按20m计算,,,按不利因素算,,
不放弃,,加油
离线flyski

发帖
368
土币
2
威望
742
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-23
2楼正解,其余都错
离线zws19872002

发帖
224
土币
874
威望
19
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-09
按照我们这边大佬们的意见,如果附近有资料明确覆盖层厚度就借用附近资料,,如果没有就需要有20m的孔
离线haijunyang_1

发帖
465
土币
11
威望
10
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2019-06-06
期待楼主继续传其他部分。