论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2194阅读
  • 5回复

[求助]基坑停工一年 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xiyan
 

发帖
229
土币
544
威望
313
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-05-19
手中一个基坑项目,一层地下室,周边环境复杂,采用排桩+砼支撑,方案通过专家论证,围护桩及支撑均已施工完毕,局部土方开挖至坑底,但由于建设单位原因,现已停工超过一年,且我们多次催促回土,建设单位均未实施。现在建设单位通知,说近期要复工,且要组织专家论证,要设计单位根据近期基坑监测情况出具相关说明,我没碰到过此类情况,想问问大家,如果监测显示一切正常,抑或是位移偏大,设计单位要采取什么加固措施吗? O25lLNmO  
离线hairirenjun

发帖
577
土币
30792
威望
12
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-20
给钱,然后重新做基坑,有钱都得瑟
梅花香在苦难来
离线aling0102

发帖
833
土币
2
威望
3136
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-20
    
离线caiwei542

发帖
231
土币
0
威望
23
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-22
方案一:其实,这是涉及到基坑设计使用年限的问题。关于基坑设计使用年限,新规范,也就是2012规范,并没在设计使用年限上做多少文章,就提了一条:设计使用年限不得小于一年。如果设计说明有这一条,可在上面啰嗦也可不在上面啰嗦,看专家讲吧,一个地方一个经验。竟然都停工一年还能复工,说明基坑没什么问题,周边环境也还好,要不然早报警处理了。如果没什么利益关系,赶紧把底板抢了浇到桩边,也就安心了。现场做好应急措施。土力上应该没什么问题,控制好水的问题吧,雨季多忧。方案二:甲方挺能的,让甲方定吧。
离线xcqin

发帖
143
土币
1963
威望
494
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-19
让设计院出说明,这太容易了,直接建议进行专家论证,按专家意见采取处理措施。放心吧,专家肯定会让加固的,而且会建议由原设计单位做加固方案,设计单位可以增加设计费, ,这事我经历多了
离线mosyz

发帖
73
土币
37
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-25
哈哈,这又可以增加设计费用了。 s91JBP|B7  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站