某变电站工程,三层楼房。岩土情况:0—2.5粉砂,100kp,2.5—3.5粗砂150kp,3.5—5砾砂170kp,5m以下,卵石。烈度8度。地基基础形式怎样选择最好?各位各抒己见。
离线13925968396

发帖
32
土币
10611
威望
11
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-21
建议直接钻孔桩
离线lichuang

发帖
73
土币
1992
威望
12
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-22
首先应提供地下水位,判断砂层是否存在液化,如果不影响,这么好的地层,天然地基就可以了,可选择独基形式,座在粗砂层上
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-22
三层变电站荷载不大,如果没有特殊情况,直接天然地基就成了。至于基础形式,柱基、条基还是筏基,设计根据需要采用就是了
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!

发帖
74
土币
4454
威望
15
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-23
天然基础怕不够吧,fak≥150kPa时可用作荷重轻、一般砖混构筑物的人工地基使用,看你上部荷载有多大,判断砂层是否存在液化,建议采用强夯后采用CFG桩复合地基。处理后的地基采用条形基础应该就可以满足你的要求了  
离线wangr03251

发帖
66
土币
67
威望
11
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-25
先考虑液化,如果不液化可以选用天然浅基础,基础形式不宜独立基础(考虑不均匀沉降);如液化那么就只能深基础了。
离线myisheng28

发帖
482
土币
4079
威望
99
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-28
变电站中最主要的荷载就是主变和主控楼了,一般设计都会提供主变的重量和主控楼的独立柱基础最大荷载,你验算一下承载力满足要求没有,当然你还要考虑水位的影响,砂卵石水位一般都挺浅的哦
离线lmh80650

发帖
294
土币
5692
威望
25
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-01
地下水位多少,估计应该没有钻遇地下水,调查一下水位埋深,变幅。地下水位变幅不大,可以采用简单地基处理,用灰土震密就可以了。问一下设计上部载荷最大值多少,在合理确定采用什么基础,如没有提供最大载荷可以推荐采用条基。
离线sunsai2003

发帖
35
土币
1700
威望
-3
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-01
赞成2楼的观点,首先考虑砂层会否液化!如果不液化!天然地基完全可行了!