只需要判别15米范围内的液化时,权函数Wi是是不是一律按5-20米插值呢?规范公式里Wi注释里写的20米处取0,即按5-20插值,15-20是占有权重的只是因为Ni和Ncr相等所以这段的液化指数取0。但是看到有习题是直接把15米处取为0,以下不考虑了。有点困惑,请教下到底应该怎么处理
1条评分土币+13
hugeluke 土币 +13 因为规范里面还有一句话,当只需要判别15米范围以内的液化时,15米以下的实测值按临界值取用。 2015-07-12
离线346411078

发帖
571
土币
3773
威望
6
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-11
判至15m,0-5米,wi=10  15米为0;判至20m,0-5米,10,到20m,为0

发帖
36
土币
4003
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-11
嗯,这样就和权函数的概念合上了。主要是下面的注释没分情况直接说的20为0,怕理解有误。多谢!

内容来自[短消息]
离线8414146

发帖
55
土币
83
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-11
请看条文说明。
当计算条件为计算到15m的情况时,无论15m以下是不是液化土,都视为不液化。W按5-15内插
当计算条件为计算到20m的情况时,W按5-20内插。
至于什么情况下计算到15m什么情况下计算到20m,请看条文说明。(计算到15m的情况只有本节开始讲的不考虑液化的几种情况,其余均为计算到20m)
1条评分土币+10
love36524 土币 +10 感谢解答,给您加分 2015-07-11

发帖
36
土币
4003
威望
2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-11
回 8414146 的帖子
8414146:请看条文说明。
当计算条件为计算到15m的情况时,无论15m以下是不是液化土,都视为不液化。W按5-15内插
当计算条件为计算到20m的情况时,W按5-20内插。
至于什么情况下计算到15m什么情况下计算到20m,请看条文说明。(计算到15m的情况只有本节开始讲的不考虑液化的几种情况,其余 .. (2015-07-11 21:48) 

你说的很详细,弄明白了,非常感谢。之前困惑是觉得说得15米以下土层视为不液化只是表现在Ni按Ncr取值。诶,语文没学好真愁人
离线cjz06

发帖
40386
土币
358
威望
32085
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-12
计算到20m,
Welcome to beijing!
离线hugeluke

发帖
2948
土币
982688433
威望
4239
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-12
因为规范里面还有一句话,当只需要判别15米范围以内的液化时,15米以下的实测值按临界值取用。