《《桩基规范》5.3.12  中   对桩身周围有液化土层的低承台桩基,当承台地面上下分别有厚度不小于1.5m,1.0m的非液化或非软弱土层时,可将液化土层的侧阻力进行折减。。   问题来了,当承台上部的非液化土层厚度小于1.5m,下部非液化土层大于1.0m,此时如何处理???
离线wbssp

发帖
703
土币
46
威望
2167
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-16
规范原文有歧义,不是很好理解
天道酬勤!!
离线飞云2008

发帖
147
土币
28
威望
62
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-16
我认为,两个条件要同时满足,否则,折减系数取0。
离线caozhouyang

发帖
105
土币
41
威望
76
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-17
不用折减就行
离线weihantong

发帖
151
土币
5073
威望
235
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-19
根据5.3.12最后一排,任何一个条件不满足,折减系数应该取0吧
浩子
离线Evan1860

发帖
789
土币
16225
威望
6
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-20
个人理解:
当承台底面上有厚度不小于1.5m的非液化或非软弱土,且承台底面下有不小于1.0m的非液化或非软弱土时,才可以按照表5.3.12进行折减,其余情况折减系数都为0。
淡看俗尘浅眉梢
离线xiaohongfeng

发帖
601
土币
15446
威望
1800
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-21
两个条件要同时满足,否则,折减系数取0。
离线gxiangxiang

发帖
367
土币
61
威望
12
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-12
好专业啊,真厉害啊。
离线gcxgcxgcxg

发帖
290
土币
9322
威望
646
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-23
同意条件不满足时,折减系数取零
CXGCXG
离线xrlyp

发帖
134
土币
3
威望
342
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-28
同意条件不满足时,折减系数取零
离线oaini

发帖
68
土币
16
威望
33
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2015-08-31
写得真好学习学习
离线tandaojin

发帖
55
土币
6545
威望
2
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2015-09-18
刚才查阅了一下规范,真是有问题:1、条文说明把5.3.12的说明写成了5.3.11;2、前面说上下分别1.5m及1.0m,条文说明成了3.5m,有些关公战秦琼的意味了;3、按照低桩承台底面上午有软弱土均需加固处理及桩基规范条文说明,应该是均应满足。
另,本人从事施工图审查工作,有什么疑问,第一反应是查条文说明,第二反应就是比照其它的规定。大家不妨一试