     先让我交代一下,某小县城处在地震特征周期分界线上(分界线从地图上代表县城的小圆圈中间穿过),拟建场地位于县城东南14公里,场地土为中硬土,场地类别为Ⅱ类,动峰值加速度为0.15g,地震基本烈度为7度。
     离县城14公里远,应该不是城镇中心地区,那么就按《GB18306》查取,该区域特征周期为0.40,Ⅱ类场地不需要调整。现在专家说不应该用《GB18306》,应该用《GB50011-2010》规范附录A,县城地震分组为第一组,应该调整为0.35s。我就想问问,《GB50011-2010》规范附录A明文规定该附录地震分组仅适用于城镇中心地区,14公里远了,还算么?中间跨了好几个村镇,在大野地里面,从图上查取不是更有说服力吗?
    请教一下各位论坛专家,这种情况怎么取值?
    题外话,和专家沟通的时候威胁说不改就要走正常程序,说是设计院都按0.35设计了?我想问问正常程序严重不?我要是坚持不改会怎样?
   (这里应该不会有审图机构专家吧,你们都那么忙)
1条评分土币+3
liqinghai 土币 +3 査区划图是对的,是最新的,抗震设计规范过期了 2019-03-12
离线wyt1314521ww

发帖
118
土币
255
威望
2
原创币
0
只看该作者 56楼 发表于: 04-10
工程行业太悲催~~~~~~~~~~
离线jiayounvli

发帖
51
土币
22
威望
0
原创币
0
只看该作者 55楼 发表于: 02-04
学习一下,一般我们单位都是先跟图审老师沟通,沟通不成功的话就让甲方出面。
离线dabao79

发帖
698
土币
0
威望
1778
原创币
0
只看该作者 54楼 发表于: 01-13
专家说的对,他有话语权
离线gdh0871dizhi

发帖
826
土币
3770
威望
-230
原创币
0
只看该作者 53楼 发表于: 2023-01-23
过度审图?
456
离线wuchang029

发帖
1114
土币
0
威望
3170
原创币
0
只看该作者 52楼 发表于: 2023-01-04
专家说多少,就多少!报告把专家意见作为附件附在后面!
离线owenayu

发帖
118
土币
68
威望
-9
原创币
0
只看该作者 51楼 发表于: 2021-12-08
    
离线chaochaoren

发帖
106
土币
319
威望
13
原创币
0
只看该作者 50楼 发表于: 2021-11-23


离线chaochaoren

发帖
106
土币
319
威望
13
原创币
0
只看该作者 49楼 发表于: 2021-11-23


离线啊1991

发帖
49
土币
18
威望
3
原创币
0
只看该作者 48楼 发表于: 2021-11-23
其实规范说的很清楚,对于抗规上能够查取到的参数,按照抗规附录A选取,对于抗规上查取不到的区域,按照抗震区域图选取,因为抗规是16年出版的,而区划图是15年制定的,专家说的有道理,你核实一下场地到底在哪个地方,先按抗规取。
离线13369022460

发帖
19
土币
471
威望
0
原创币
0
只看该作者 47楼 发表于: 2021-09-24
我支持你,不过,其实大家都没错,依据规范不同而已,不过,区划图更细 ,更准确些
离线genzzy

发帖
885
土币
13217
威望
92
原创币
0
只看该作者 46楼 发表于: 2021-07-20
                  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站