[讨论]关于基坑支护的嵌固深度,若遇基坑底已到中风化灰岩,嵌固深度如何确定?(含理正计算) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jinqianni2
 

发帖
1
土币
31
威望
-31
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-09-02
关于基坑支护的嵌固深度,若遇基坑底已到中风化灰岩,嵌固深度如何确定?(含理正计算)

实际案例,一个中心商贸城,地下室基坑支护深度约为8m,基坑顶部2m处有一栋5层混凝土结构房屋,浅基础,基坑侧壁土层分布为2m左右素填土,2米左右粘性土,3m左右卵石,1m左右长年被水侵泡粘性土,再往下基坑底已到中风化灰岩(地勘提的粘聚力为1200,内摩擦角40)

因土质情况较好,设计准备做悬臂式挡土桩支护,按规范要求,嵌固深度须0.8h,则需要嵌固灰岩6.4m,我感觉显然没有这个必要,我按使用理正深基坑6.5 进行设计计算,分别按嵌固2.0m 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m进行计算,抗倾覆均满足设计要求,但支护桩配筋不断加大,按我的想法,是由于嵌固深度不断加大,位移不断减小,支护桩受弯矩增大

但按我不成熟的考虑,灰岩就算入岩1m,也不应该发生多大位移(我认识只有几毫米),但是理正的计算模型考虑的位移可能不一样,造成随嵌固深度增加,支护桩配筋不断增加的情况!

我想请教一下各位朋友,专家,在这种情况下,应该如何确定嵌固深度,和支护桩配筋大小?

离线darkranger

发帖
170
土币
3868
威望
22
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-09
灰岩嵌固1m即可,设计时画2m。