[应力应变监测]请教CFG桩低应变曲线 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线嘟嘟歪歪
 

发帖
49
土币
171
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-10-20

某工地,地基处理采用CFG桩,桩径500,桩长18.0m,桩端持力层为砾砂层,桩顶位于卵石层,桩距1.6m,正方形布桩,C35,复合地基承载力特征值不小于600kPa,单桩竖向极限承载力2700kN
桩顶标高位于水位处,现场采取边降水边施工,卵石层厚度2.5m-4.3m不等。





请各位大侠帮忙看下低应变曲线,123209是否判为Ⅲ类桩?
桩基检测、施工
离线kuailebagg

发帖
66
土币
37
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-03
不懂  帮顶
离线cabola

发帖
17
土币
5
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-16
回复一下,有图壁2分
离线1195258546

发帖
9
土币
1
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-22
二类桩,,,,,,,,,,,,

发帖
4
土币
553
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-30
根据个人经验,应该事三类桩
云长写爱
离线peng5805

发帖
2
土币
11
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-17
123Ⅱ类,209Ⅲ类。。。

发帖
30
土币
8289
威望
4
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2019-04-22
回 peng5805 的帖子
peng5805:123Ⅱ类,209Ⅲ类。。。 (2019-04-17 09:29) 

怎么判断的,教学一下
离线pei810410

发帖
126
土币
5
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-11-13
学习学习
离线dd7913

发帖
20
土币
149
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-11-22
Re:閻犲洭鏀遍弳?CFG婵℃せ鏅欑紞鍡樻償閺傚灝缍侀柡鍥皺閸??
搴旇閮藉垽涓夌被锛屽垽鎹涓嬶細鏄庢樉缂洪櫡鍙嶅皠锛屽彲瑙佸娆″弽灏勶紝鏃犳々搴曞弽灏勩??
离线dd7913

发帖
20
土币
149
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2020-11-22
搴旇閮藉垽涓夌被锛屽垽鎹涓嬶細鏄庢樉缂洪櫡鍙嶅皠锛屽彲瑙佸娆″弽灏勶紝鏃犳々搴曞弽灏勩?
离线tigerplus

发帖
3
土币
596
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2021-07-29
我看前面的几根一类桩曲线的波速都在3800左右,曲线对地层的反应也相当明显,后面的有些波速4300/5200,这个不太正常。要保证你一类桩的桩底位置要定准确才能确定平均波速,后续才能判断其他的。209号缺陷信号明显,波速偏低,判四类都可以。123号桩要多次变换位置采集,探头要贴好,力锤要合适,然后数据没问题,这个就有前部缺陷,可以开挖验证。这个很多数据分析的不对,要重新分析才行。

发帖
50
土币
9005
威望
2
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2022-01-10
123感觉是激振能量过大   锤击力度要合适     209桩头处有问题,还有C35的混凝土波速能上4200和5200吗?