某工地,地基处理采用CFG桩,桩径500,桩长18.0m,桩端持力层为砾砂层,桩顶位于卵石层,桩距1.6m,正方形布桩,C35,复合地基承载力特征值不小于600kPa,单桩竖向极限承载力2700kN
桩顶标高位于水位处,现场采取边降水边施工,卵石层厚度2.5m-4.3m不等。





请各位大侠帮忙看下低应变曲线,123209是否判为Ⅲ类桩?
桩基检测、施工
离线kuailebagg

发帖
66
土币
7
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-03
不懂  帮顶
离线cabola

发帖
17
土币
5
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-16
回复一下,有图壁2分
离线1195258546

发帖
7
土币
7
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-22
二类桩,,,,,,,,,,,,

发帖
4
土币
553
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-30
根据个人经验,应该事三类桩
云长写爱
离线peng5805

发帖
2
土币
11
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 04-17
123Ⅱ类,209Ⅲ类。。。

发帖
27
土币
7775
威望
4
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 04-22
回 peng5805 的帖子
peng5805:123Ⅱ类,209Ⅲ类。。。 (2019-04-17 09:29) 

怎么判断的,教学一下