只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-30
引用第11楼wustone于2007-04-29 22:28发表的  : 6C>"H  
粘粒含量除了科研,我印象里生产中主要用在液化判定上,甚至按国标标贯公式法判定的话只有粉土需要做,砂土反正都取3对吧
道理上说如果各个行业对粘粒粒径上限规定各不相同,就应该就有各个行业相应配套的筛,否则就没有意义了;你指的路桥是什么行业?好象公路也是0.075mm吧
y-qbK0=X4  
我的印像是砂土不足3以3计算.超过3以实计粘粒含量计算, 7KOM,FWKe  
我说的路桥是公路桥涵,是0.1,公路工程的确为0.074
岩土勘察,察察更健康.
离线wustone

发帖
1539
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-30
1、你的印像有误,我特意查了:ρc---- 粘粒含量百分率 当小于 3 或为砂土时应采用 3 6KuB<od  
spIkXEK  
2、公路桥涵规范、路基规范、勘察规范可能因为颁发时间不同导致土分类有所差异,应以最新颁发的勘察规范分类为准,设计规范重新修订时一般会改成与勘察规范一致。应该是0,075mm
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
发帖
69
土币
536
威望
69
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2007-04-30
[quote]引用第13楼wustone于2007-04-30 14:16发表的  : `NIc*B4q.  
1、你的印像有误,我特意查了:ρc---- 粘粒含量百分率 当小于 3 或为砂土时应采用 3 Hgs=qH  
谢谢,用密度计法测定粘料含量我想对粉砂来说应当是不准,本来粘粒含量就小,,,所以个人认为粉砂能定名就行,及时要液化判别我想粉砂也不要做粘粒含量,反正按三算的....我们这抗震等级七级...不仅要粘粒含量,而且GB50021-2001中3.3.7第2条:砂土应描述颜色,矿物组成,颗粒级配,颗粒形状,粘粒含量,湿度,密度等...如查我这搞震是6级,,,不要液化差别,我不描述粘粒含量岂不是与规范不符,我这审图就非要粘粒含量,,,,搞的郁闷死...粉砂也在做颗分...其实...郁闷...又是审图的错???????
岩土勘察,察察更健康.
离线wustone

发帖
1539
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2007-04-30
粘粒含量描述可以用野外肉眼观察结果,审查师也不能说你错吧? 比如你这样写:粘粒含量约20%... # 3{g6[Y  
uM3F[p%V^  
粉砂做筛分是必须的吧,但有没有可能对粉砂加做粘粒含量是因为要验证野外定名(因为有可能室内筛分出来是粉土,那么液化判定就需要粘粒含量),万一发现野外定错了~~不是要补样了
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线闲云
发帖
12
土币
149
威望
12
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2007-04-30
一、城市道路与公路以城市规划区的边线分界(见《城市道路设计规范》(CJJ37-90),参照实施,我以为应按市政考虑; "X/cG9Lw  
二、一味去想谁对谁错是没有什么意义的,只要是审图中心高兴,用什么都可以,从技术角度来说,没什么大问题吧? )*&I|L<1  
三、印象中岩土定名顺序是先塑性指数,然后是颗分,先符合者为准,亚砂土在GB中应与粉土相对应; EA )28]Y.  
四、同一; oS'M  
五、当只用于压缩试验时可适用于非饱和的粘性土,粉土与砂性土; cI#2MjL  
六、我认为应该选取主要土层做试验,夹层应视具体情况而定,如果要分出来,当然也要做。 \VW&z:/*pZ  
以上仅为个人的看法,不一定正确。
离线途中人

发帖
54
土币
10
威望
63
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2007-04-30
我想先请问一下,您的第6条问题是代表勘察人员还是土工人员提出的。
发帖
69
土币
536
威望
69
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2007-04-30
引用第15楼wustone于2007-04-30 15:42发表的  : JL1%XQ i  
粘粒含量描述可以用野外肉眼观察结果,审查师也不能说你错吧? 比如你这样写:粘粒含量约20%...
粉砂做筛分是必须的吧,但有没有可能对粉砂加做粘粒含量是因为要验证野外定名(因为有可能室内筛分出来是粉土,那么液化判定就需要粘粒含量),万一发现野外定错了~~不是要补样了
4%WV)lt  
D5X;hd  
w $7J)ngA9  
兄弟.我有点不同意见...粘粒含量能用肉眼看??????? 2tvMa%1^  
粉砂就是粘粒含量做做10000%,只于大于0.075的超过50%它还是粉砂啊
岩土勘察,察察更健康.
发帖
69
土币
536
威望
69
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2007-04-30
引用第17楼途中人于2007-04-30 17:37发表的  : K G~](4JE(  
我想先请问一下,您的第6条问题是代表勘察人员还是土工人员提出的。
(7 Mn%Jp  
9Q :IgY?T  
我是做土试的.请指点.谢谢
岩土勘察,察察更健康.
离线wustone

发帖
1539
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2007-04-30
1作为试验成果当然不行这样写,作为勘察报告里的描述当然可以这样写,野外描述而已,审图要求也是针对勘察报告啊 z$G?J+?J  
2我的意思是从勘察人员角度看的,你作为试验人员过完筛自然知道定名是粉砂,勘察人员填送样单时可能会想万一是粉土...干脆就要求都做
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线wg7551

发帖
779
土币
39
威望
1278
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2007-05-01
受益匪浅谢谢谢谢
发帖
69
土币
536
威望
69
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2007-05-05
各路高手出来评评
岩土勘察,察察更健康.
发帖
69
土币
536
威望
69
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2007-05-09
这么多天了.高手出来撒