[图文探讨]基坑图片(三层地下室,三道支撑,周边环境复杂) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线氢气球
 

发帖
59
土币
176
威望
12
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-01-21
(cMrEuv  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
4条评分土币+41
potato-01 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2016-05-25
budehui 土币 +5 优秀文章,支持! 2016-03-03
hzh134 土币 +5 优秀文章,支持! 2016-01-23
love36524 土币 +30 优秀文章,支持! 2016-01-22
杭州基坑qq群,243252388,热烈欢迎加入
离线氢气球

发帖
59
土币
176
威望
12
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-21
没人评论,自己介绍一下基坑情况吧: 三层地下室,基坑深度约13m,局部16m,基坑北侧采用1m厚地下连续墙+三道钢筋砼支撑;其余位置采用Φ1000@1200旋挖成孔灌注桩+三道钢筋砼支撑,并采用Φ850@600三轴水泥搅拌桩止水。
1条评分土币+1
luosou 土币 +1 - 2016-11-08
杭州基坑qq群,243252388,热烈欢迎加入
离线cjz06

发帖
31431
土币
107
威望
31998
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-21
有必要吗?
Welcome to beijing!
离线北伊

发帖
152
土币
14190
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-22
看第三张图支护桩有很大的超挖?还是?
离线issn04510712

发帖
6093
土币
33652
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-22
好图,多谢楼主!
离线氢气球

发帖
59
土币
176
威望
12
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-22
回 cjz06 的帖子
cjz06:有必要吗? (2016-01-21 17:23)  &dbX>u q  
s><RL]+{G+  
必要就必要在“周边环境复杂”,  周边10m内有两条地铁线路; B>o #eW  
现场监测数据表明:基坑位移很小,小于15mm,但10m外的地铁却移了12mm~~~~~
杭州基坑qq群,243252388,热烈欢迎加入
离线氢气球

发帖
59
土币
176
威望
12
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-22
回 北伊 的帖子
北伊:看第三张图支护桩有很大的超挖?还是? (2016-01-22 08:28)  w2/%e$D!9  
B7?784{x,  
没有超挖啊
杭州基坑qq群,243252388,热烈欢迎加入
离线gangwu

发帖
83
土币
2839
威望
10
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-22
进高层住宅楼一侧基坑竖向围护为钻孔灌注桩,而没有采用地连墙!采用地连墙那一侧是不是近地铁线路那一侧?
离线氢气球

发帖
59
土币
176
威望
12
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-22
回 gangwu 的帖子
gangwu:进高层住宅楼一侧基坑竖向围护为钻孔灌注桩,而没有采用地连墙!采用地连墙那一侧是不是近地铁线路那一侧? (2016-01-22 10:16)  )](8 {}wo  
BKvF,f/g  
是的
杭州基坑qq群,243252388,热烈欢迎加入
离线blueflameseu

发帖
307
土币
85801
威望
648
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-22
优化一下 第三道撑应该可以去掉。