论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 59581阅读
  • 94回复

[图文探讨]基坑图片(三层地下室,三道支撑,周边环境复杂) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dayouyang168

发帖
71
土币
39
威望
2
原创币
0
只看该作者 60楼 发表于: 2017-10-29
刚做勘察不久,直观的看到了地下连续墙和灌注桩支护。部分评论很精彩,直中要害,比如说工程概况,地质情况,水位埋深,典型地质剖面,设计是否可优化等。这样三道支撑基坑需要多长时间可完工。
离线idealist

发帖
209
土币
5145
威望
792
原创币
0
只看该作者 61楼 发表于: 2017-11-03
很典型的项目,楼主是否方便上传cad图,学习一下
idealist
离线911_wtg

发帖
320
土币
726
威望
1
原创币
0
只看该作者 62楼 发表于: 2017-11-17
一般见不到这
离线623319121

发帖
2
土币
24
威望
0
原创币
0
只看该作者 63楼 发表于: 2019-07-23
回 blueflameseu 的帖子
应该根据周围现场情况才能考虑是否要把第三道撑去掉吧,周围环境复杂,严格限制变形,从这方面来说,如果开挖深,需要限制位移,这样来考虑第三道撑不仅不能去掉,还需要加强来控制支撑体系的变形。
离线zlqcom

发帖
187
土币
9908
威望
32
原创币
0
只看该作者 64楼 发表于: 2019-09-18
降水是什么方法?粉土粉砂土地层降水怎么控制沉降的?

发帖
546
土币
1295
威望
10
原创币
0
只看该作者 65楼 发表于: 2019-09-29
第三道不能优化掉,坑角支撑非常重要,破坏常发生此处。
离线lulinmyheart

发帖
62
土币
56
威望
0
原创币
0
只看该作者 66楼 发表于: 2019-10-07
好复杂的感觉
离线withmeliu

发帖
3443
土币
573
威望
8415
原创币
0
只看该作者 67楼 发表于: 2019-10-16
        
离线798572055

发帖
33
土币
0
威望
1
原创币
0
只看该作者 68楼 发表于: 2019-10-23
但10m外的地铁却移了12mm,这个影响怎么评价?
离线lndklb

发帖
71
土币
71
威望
1
原创币
0
只看该作者 69楼 发表于: 2019-11-08
多谢分享好内容
离线lck19861005

发帖
33
土币
2
威望
0
原创币
0
只看该作者 70楼 发表于: 2019-11-27
目前不都是提倡钢支撑么,怎么还是这么笨重的混凝土?
离线18330382348

发帖
119
土币
11
威望
1
原创币
0
只看该作者 71楼 发表于: 2019-11-28
学习学习,基坑开挖地表沉降影响范围一般为1-2倍基坑深度,离基坑距离6-10m处会出现最大沉降,沉降曲线呈现漏斗型曲线
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站