论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4985阅读
  • 10回复

[求助]关于CFG桩桩径过小的求助,急!!! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线13739725340
 

发帖
105
土币
199
威望
4
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-04-13
现有一施工工地,采用CFG地基处理方式,桩径400,桩长19.5米,清完槽以后发现有半数桩桩径小于380,请教这种情况应该怎么处理?若补桩,应补什么桩,怎么施工?请各位大神帮忙解答一下,谢谢了! )MWbZAI  
离线cjz06

发帖
40371
土币
370
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-13
载荷试验如何?承载力满足要求即可
Welcome to beijing!
离线manchaohui

发帖
26
土币
1679
威望
12
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-14
如果桩径是400mm的话,规范规定桩径允许偏差是≤20mm,你桩径380mm应该可以,主要看承载力检测和小应变检测的结果如何了,如果达到设计要求,就应该没问题。不知道能不能帮到你
我帅故我在
离线13739725340

发帖
105
土币
199
威望
4
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-15
桩径不是380,而是一半小于380,大部分为370,360,还有一部分只有350,甲级建筑,而且他检测能达到图纸要求,但是他桩径小了,置换率变了,单桩肯定不会是压到图纸设计了,单桩肯定会变大的 2-%9k)KH  
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-22
这种属于施工单位的事故了。 K(AZD&D  
最好的做法,是请CFG桩设计单位按照施工后的桩径复核地基承载力、变形,如果满足再进行载荷试验。在此基础上,让设计修改设计文件是最好的,否则验收是很难通过的
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线yyymmmlll

发帖
88
土币
1997
威望
12
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-25
首先明确施工没有达到设计要求的桩径是施工质量问题。 U lPhW~F)  
处理方法:(1)做单桩和复合地基静载试验,考察桩径缩小单桩和复合地基能否满足设计要求? |<JBoE]3B  
若满足设计要求可以进行下一步施工。 $ve*j=p  
(2)做单桩和复合地基静载试验的桩]必须先进行低应变试验,然后才能进行单桩和复合地基试验,目的是考察桩身其它缺陷还是桩径缩小可能引起承载力不能得到设计要求。 ,MUgww!.  
         想知道该工程是什么建筑物?对变形要求严格否? M4e8PRlI  
复合地基检测如何评价与设计要求的变形相关。特别是p~s曲线形态可以判断对建筑物沉降的影响。复合地基静载试验,使用荷载下的变形为S(一般5、6、7、8mm),2倍使用荷载下的变形不大于3S,复合地基质量是不错的,复合地基变形不会大。
离线yyymmmlll

发帖
88
土币
1997
威望
12
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-26
看了你发过来的检测结果,如果试验是在桩径减小的桩上进行单桩和复合地基静载试验,曲线均为缓变形。曲线形态正常,1倍使用荷载复合地基变形很小,2倍使用荷载下的变形均不超过或接近1倍使用荷载下变形的3倍,且2倍使用荷载下的变形都很小。检测结果表明,复合地基承载力和单桩承载力均能满足设计要求,CFG桩施工尽管桩径有所减小,没有发生桩端下有大量虚土,端阻发挥正常。桩径的减小不影响复合地基承载力使用,没必要补桩!可以进行下一步施工。 SP4(yJy&  
离线zdg3000

发帖
116
土币
1442
威望
358
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-28
这是工程质量事故,钻杆直径过小,提拔太快造成。桩的最小直径是多少?不合格桩如何分布?复合地基承载力和变形要求是多少? :H/Rhx=  
bQHJ}aCi  
小心行得万年船!
离线runtaowang

发帖
157
土币
1262
威望
12
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-16
个人感觉如果复合地基静载和单桩静载试验都满足要求,可以进行下一步的施工。一般勘察报告提供的桩设计参数都是一个经验值,土的侧阻和端阻都有发挥的可能,可能桩径设计都是350都没问题。但是,这是施工单位的问题,业主可能要扣除部分施工费用。技术问题使用应该没问题!
离线maxwell

发帖
357
土币
3638
威望
187
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-16
做单桩复合地基静载试验应按照实际桩径计算的置换率选择载荷板大小,而且应该加大检测比例
离线wslkkoo

发帖
49
土币
71
威望
2
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2016-09-21
还是得看试验结果,结果满足承载力要求就行
知识就是人才
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站