论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6659阅读
  • 28回复

急!关于用钻芯法检测地基强度的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线emily1985
 

发帖
74
土币
54
威望
155
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-04-20
请教各位大师,遇到一个问题。
用测混凝土芯样的方法测岩石芯样,例如要求中风化地基承载力400吨,就是
4000kN/m2=4X10^6N/10^6mm2=4N/mm2=4MPa,
但是一般C30的混凝土也有30MPa,怎么可能岩石的强度会差这么远呢?
请问这里面的计算哪里出了问题呢?
想不明白啊!!!!
请高手指导
离线geoxjl

发帖
41
土币
116
威望
210
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2020-07-20
岩石芯样的抗压强度和岩石承载力是有关系的,首先岩石芯样的抗压试验试样高径比为2/1,试验数据统计出标准值后在按地基基础规范中的公式计算承载力
离线liusir1596

发帖
321
土币
359
威望
2024
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2016-11-02
4MPa,都是极软岩了,应该是试验方法有误。
离线zxb720819

发帖
40
土币
165
威望
0
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2016-10-31
一是岩体静载,设计强度得3倍。
一是间接,取单轴抗压强度折减
zxb720819

发帖
652
土币
736
威望
5
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2016-09-16
你这是极软岩吧,一方面要考虑尺度效应,另一方面岩石具有微裂隙,强度大大减小了
离线葵花海

发帖
167
土币
4437
威望
18
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2016-08-16
回 23楼(葵花海) 的帖子
葵花海:饱和单轴换算成桩基础地基承载力需要乘以一个0.-0.5的系数(看岩石的完整程度)。虽然混凝土的单轴抗压强度高于岩石的,但应该考虑桩侧的摩阻力以及岩石三维受力环境。 (2016-08-16 11:36) 

0.1-0.5的系数
离线葵花海

发帖
167
土币
4437
威望
18
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2016-08-16
饱和单轴换算成桩基础地基承载力需要乘以一个0.-0.5的系数(看岩石的完整程度)。虽然混凝土的单轴抗压强度高于岩石的,但应该考虑桩侧的摩阻力以及岩石三维受力环境。
离线trey

发帖
128
土币
18
威望
18
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2016-07-12
应该是做单轴饱和后乘以折减系数0.1~0.2即为承载力!
好学上进,不耻下问
离线diyuhadisi

发帖
6
土币
40
威望
0
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2016-07-08
实际不是这样算的,概念不是一个概念呢
离线tandaojin

发帖
55
土币
6585
威望
2
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2016-06-21
呵呵,评论很全了。400吨是工地现场的叫法,有设计人员和施工单位的叫法,就是4000KPa,这还是承载力要求很高的了,可以用岩样抗压强度折减来算
我是注册,我怕谁
离线potato-01

发帖
1855
土币
6105
威望
1134
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2016-06-16
楼主说的是不是又是哪个半瓶子水晃荡的业主要求的?
福兮祸兮皆因果
离线sddplcx

发帖
1225
土币
34
威望
68
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2016-06-14
两个概念,两回事,不好简单比较。
(1)岩石地基承载力400吨,实际就是4MPa,中-微风化或新鲜岩石地基可能大大,强风化地基达不到。
(2)岩石地基天然地基承载力一般取值为单轴抗压强度的0.1-0.5,根据完整性取折减系数;最好根据深井载荷试验确定。

(3)混凝土乃人工材料,C30表示立方体混凝土块的抗压强度标准值。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站