上一主题 下一主题
离线killymo
 

发帖
104
土币
146
威望
43
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-08-03
请教各位:地基土液化判别是从天然地面算起,还是从设计地面算起。 %cs" PS  
有一项目提交报告后,审图单位有一条意见:“该工程需填方3m左右,液化指数计算中标贯点深度及水位埋深需进行相应调整后重新判别。"如何回复 yfwR``F  
y应 51% Rk,/o  
在线cjz06

发帖
40366
土币
358
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-03
原来液化可能不液化了
Welcome to beijing!
离线一曲红绡

发帖
642
土币
3111
威望
4
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-03
水工建筑物好像要调整
心远地自偏,不吃自然瘦!!
离线killymo

发帖
104
土币
146
威望
43
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-03
谢谢指导,本项目没说清,工程位于一开发区,四幢科研办公楼,地面高度均为9层,地下两层。地下水埋深3米,场地平整后,在原地面上地坪增加约3米
在线cjz06

发帖
40366
土币
358
威望
32085
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-03
先回填再勘察
Welcome to beijing!
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-15
地震是一个大范围的事情,场区基本是一个大规模小区的范围。这么大范围内的挖方填土可以算是改变了自然条件。如果只是一栋楼几栋楼挖方或者填方 还是慎重一点的好。
听君一席话,胜读十年书。
离线dongcy

发帖
3914
土币
8584
威望
21
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2023-11-25
原来液化可能不液化了