[请教]抗震六度区,重点设防类,提高一度加强抗震措施,需要进行液化判别吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hbwhhcc
 

发帖
342
土币
1177
威望
1303
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-08-18
抗震六度区,重点设防类,提高一度加强抗震措施,需要进行液化判别吗? E{+V_.tlu  
离线史坤

发帖
290
土币
2790
威望
29
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-18
需要,看抗震规范4.3.1条,对也换沉陷敏感的乙类建筑可按7度的要求进行判别和处理
离线lzx346

发帖
292
土币
13
威望
32
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-18
抗震规范GB50011-2010第4.3.1条:对沉陷敏感的乙类建筑可按7度的要求进行判别和处理。注意这句话中的“对沉陷敏感”和“可”。
皮皮鲁
离线史坤

发帖
290
土币
2790
威望
29
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-18
对液化沉陷是否敏感,勘察阶段是无法得出结论的,就算问结构人员,也不会告诉你不敏感的,按最不利考虑吧。在这个前提下,总得有个应对措施,也就按7度来处理了。
离线lzx346

发帖
292
土币
13
威望
32
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-19
沉陷敏感的乙类建筑主要指不规则建筑、建造于Ⅳ类场地上的较高的高层建筑、对 S(bYN[U  
沉降敏感的建筑。
皮皮鲁
离线goodgetou

发帖
543
土币
54
威望
397
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-24
那个“可”字  弄得人难受。。。。
离线neokee

发帖
16
土币
906
威望
4
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-03
我就是6度区,很负责的告诉你,实际情况中,重点设防类(乙类),学校,大型商场等都需要液化判别,不做审图的肯定会提出来的。 R&lJ& SgC  
object
离线清水湖畔

发帖
553
土币
2780
威望
73
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-03
学习了!!!
清水湖畔
离线杨成利

发帖
73
土币
344
威望
21
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-28
判别吧,保险,也不是什么难事情,要不审图过不去在从新整多麻烦!
离线wuchang029

发帖
1114
土币
18
威望
3170
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-09
同意楼上看法
离线331986808

发帖
64
土币
78
威望
1
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2019-07-17
需要判别的