[求助/请教]回填土较厚的场地 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线gzxiaoyu2008
 

发帖
136
土币
4555
威望
17
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-09-07
拟建场地勘察范围内分布有第四系素填土(Q4ml)、残破积(Q4el+dl)可塑红粘土及三叠系中统狮子山组(T2sh)强-中风化泥质白云岩。上覆第四系土层分布不均,厚度变化大,下伏基岩埋藏深浅不一。岩土层(体)从上而下可分为六层。岩土组成详见下表:
岩土组成一览表                  
楼号
岩土层
地层代号
地质时代
钻孔揭露厚度(m)
层面标高(m)
层底标高(m)
描述
18#
素填土
Q4ml
9.10-21.20
1235.83-1238.88
1216.06-1228.16
灰白色,主要由碎石(50%)、角砾(40%)、块石(5%)及粘粉粒组成,骨粒直径一般为2-20cm,少量为20-50cm,成分主要为强风化泥质白云岩,棱角状,各组分分布不均,松散,稍湿,填筑时间小于3年
可塑红粘土
2
Q4el+dl
1.50-12.30
1217.91-1228.16
1209.64-1222.16
全场地均有分布,褐红色,主要由粘粒及少量粉粒组成,土质均匀,粘性较好,稍湿。
强风化泥质白云岩
1
T2sh
0.70-9.20
1209.64-1222.16
1200.44-1218.01
全场地均有分布,连续性较好,厚度薄,灰白色,隐晶结构,中厚层构造,岩质较软,裂隙发育,溶蚀微发育,岩石破碎,岩芯呈块状
中风化泥质白云岩
2
T2sh
6.60-12.20(未揭穿)
1200.44-1218.01
/
全场地均有分布,埋藏较深,灰色,隐晶结构,中厚层构造,岩质较硬,裂隙较发育,以闭合为主,溶蚀微发育,岩石较破碎,局部较完整,岩芯呈柱状、块状,节长一般为8-20cm
请教下大家这样的场地使用什么基础比较好,桩基础或者是浅基础,为什么?原设计是浅基础,正负零标高抬高了才出现有回填较厚的情况,现在浅基础如果改回桩基础的话的可行性和科学性,成本增加的必要性和合理性?求指教,感谢大家!
离线cjz06

发帖
40352
土币
101
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-08
还要看你盖什么房子
Welcome to beijing!
离线xbl-china

发帖
115
土币
1817
威望
26
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-08
看你上边是什么样的建筑物,对沉降的敏感程度,该场地属于建筑抗震不理地段,应避尽量开建筑物的建设。
岩土人,加油!不抛弃,不放弃!
离线gzxiaoyu2008

发帖
136
土币
4555
威望
17
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-10
修建民用住房,6F 18米   23F 72米  抗震一般地段  敏感程度敏感
离线清水湖畔

发帖
553
土币
2780
威望
73
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-12
cfg桩复合地基处理
清水湖畔
离线久违的风

发帖
94
土币
1
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-13
桩基础比较保险,相对于CFG复合地基,开孔少,减少施工难度。
超超易木
离线wsmnj

发帖
266
土币
1918
威望
568
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-17
条件太少,建筑物型式、荷载大小、沉降要求都不知道,地下水情况也未知,不好判断。
离线岩土天涯

发帖
294
土币
16675
威望
728
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-26
还是采用桩基础吧,素填土强夯同桩基础比较省不了多少,还没桩基省心
生活中的无奈真是太多了
离线azs0429

发帖
33
土币
189
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-22
     学习了
离线刘岩土bbs

发帖
295
土币
59324
威望
20
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-02
看填土的成分6F 可以采用强夯, 但是23F了的强夯后承载力满足不了, 只能采用桩基础.建议的采用具有挤密作用的载体桩,该桩型加固该类填土效果不错。
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线chyf雪誉

发帖
73
土币
2169
威望
3
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-06
验算一下就OK了嘛。6F可采用复合地基,至于用什么方法加固自己选;23F的要求较高,可以经过强夯再加CFG桩验算一下,费用就高了这样。不行的话只有桩基础了。
离线gzxiaoyu2008

发帖
136
土币
4555
威望
17
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2017-04-30
回 chyf雪誉 的帖子