不光承载力检测合格就算完了,还得看上部结构是做什么用的,对沉降有什么要求。嵌岩深度不一样,桩长不一样,沉降也是不一样的,上部结构刚度是否够?资料造假是重罪,发现的时候就应该和设计、勘察单位进行沟通。为了偷这点工作量资料造假实在是不应该。更有甚者提前将检测单位搞定了的。建议100%低应变检测。
埋头走路,抬头看天,爱我所爱,无悔无怨。
离线dlqm_0527

发帖
72
土币
396
威望
1
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2016-12-23
设计单位本身要求嵌岩桩入岩500就不合理,可以讲他们还是按照端承桩的计算模式来计算单桩承载力的,关于大直径桩的检测现在原则上是要求声波透射法检测桩身完整性,跟桩长有屁关系。
离线hiqlly11

发帖
22
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2016-12-26
小应变测桩长不靠谱,钻芯检测桩长,桩长不符要求,4类桩没问题。
离线mazhuang522

发帖
16
土币
21
威望
3
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2017-01-03
双控的,必须设计出文件,静载费用施工单位出。