有一基坑,深度6.5米,基坑底部为中密粗砂,地下水位埋深3.0米,拟采用管井降水,相邻15.5米有一四层办公楼,基础埋深3.2米,框架结构,基底下为可塑粉质粘土(厚度为2.5米)+中密密粗砂(厚度较大),降水对4层办公楼的影响大吗?是否有必要设置悬挂式止水帷幕。基坑拟采用放坡开挖+管井降水方案,考虑将靠近建筑物处管井放到坡角,将降水影响降至最低。 XSx'@ qH  
明天的明天
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38698
威望
3862
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-25
不必 , 距離有15米远 , 而且基坑只有6.5米深 , 深度不算大 , 降水水面不能迏远 . -}8r1jQH;  
Vu<mOuh  
坑底為粘质土 , 有利于坑底抗水及減少湧水情況 , 对不坑抽水工作壓力比較容易 , 90H/Txq  
V9  EC@)  
反而是挡土類型要抗水能力大 , 及施工挡滲考慮要注意 , 條件许可可用钢板桩

楼主留言:

多谢,基坑底部为粗砂层,钢板桩不能采用,拟采用放坡开挖+管井降水方案。

离线cjz06

发帖
40352
土币
101
威望
32085
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-25
没有必要。
Welcome to beijing!
离线616185203

发帖
200
土币
518
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-27
学习了,常备知识
离线zn814895935

发帖
2
土币
31
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-27
2倍的开挖深度左右,降水的变形影响范围一般不会小,尤其是砂层。 DM{Z#b]  
既然选择放坡开挖,在不设止水帷幕的情况下,需要根据降水时间和建筑物的现状来判断影响程度。 : )k|Onz  
如果建筑有保护要求或者建筑物状况不好的话,建议做止水帷幕。
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-27
降水水头约为4米左右,降水对建筑物有一定影响是肯定的。但地质条件好的话,影响一般不大,加强施工控制即可。若建筑物本身太差,就应考虑其他措施。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-27
砂层厚度很大,即使采用悬挂式帷幕,坑内降水时也会导致坑外水位下降。不过,由于坑深不大,直观判断影响不会太大,可以考虑对已有建筑进行变形观测,根据结果再定下一步方案
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线twinskeeping

发帖
93
土币
1138
威望
34
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-01
学习了!!!
勘察界的一颗尘埃
离线huxiaoqiang

发帖
125
土币
7
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-05
学习中
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站