论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5469阅读
  • 16回复

[热点探讨]抗浮锚杆位置区别? [复制链接]

上一主题 下一主题
在线cdddd
 

发帖
51466
土币
391436
威望
4985
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-26
抗浮锚杆位置区别? 0f5)]  
遇到一个工程,地下二层,设计抗浮锚杆,基础为独立柱基础加抗浮板。抗浮锚杆都布置在独立柱基础范围内,抗浮板范围没有布置抗浮锚杆,这种设计合理吗? N]|)O]/[  
常见的布置原则是把抗浮锚杆布置在抗浮锚杆范围内  %Rm`YH?  
1条评分土币+25
yuanap 土币 +25 抗浮锚杆应布置抗浮板内吧 2017-05-17
在线cdddd

发帖
51466
土币
391436
威望
4985
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-26
抗浮锚杆设计总结 5hlS2fn  
<2^ F'bQV  
#/hXcF  
1条评分土币+25
yuanap 土币 +25 优秀文章,支持! 2017-05-17
在线cdddd

发帖
51466
土币
391436
威望
4985
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-26
抗浮锚杆竣工资料目录(四川) |'Ksy{lA  
7KV0g1GQ  
T K Ec ^  
在线cdddd

发帖
51466
土币
391436
威望
4985
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-26
什么叫抗浮锚杆? rSNaflYAr  
y- @{  
q,.@<sW  
在线cdddd

发帖
51466
土币
391436
威望
4985
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-26
抗浮锚杆施工 9wpV} .(  
I+']av8e  
在线cdddd

发帖
51466
土币
391436
威望
4985
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-26
抗浮锚杆设计的适用的规范 zL/r V<  
 抗浮锚杆的设计并无相应的规范条文,《建筑地基基础设计规范GB50007——2002》中“岩石锚杆基础”部分以及《建筑边坡工程技术规范GB50330-2002》有关锚杆的部分可以参考使用,不过最好只用于估算,锚杆抗拔承载力特征值应通过现场试验确定,有一些锚杆构造做法可以参考。对于锚杆估算,推荐使用《建筑边坡工程技术规范GB50330-2002》,对于岩土的分类较细,能查到一些必要的参数。 8m 5T  
G)3Q|Vc  
附件: 抗浮.rar (2777 K) 下载次数:0
在线cdddd

发帖
51466
土币
391436
威望
4985
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-26
地下室抗浮锚杆设计 ms`U,  
抗浮锚杆,也叫抗浮桩,是建筑工程地下结构抗浮措施的一种。抗浮锚杆不同于一般的基础桩,有其自身的独特性能,与一般基础桩的最大区别在于:基础桩通常为抗压桩,桩体承受建筑荷载压力,受力自桩顶向桩底传递,桩体受力大小随着建筑荷载的变化而变化;而抗浮桩则为抗拔桩体承受拉力,普通抗浮桩受力也是自桩顶向桩底传递,桩体受力大小随着地下水位的变化而变化,但两者受力机制恰好相反。 dd:vQOF;  
  抗浮锚杆是指抵抗建筑物向上位移的各种桩型的总称,抗浮锚杆不同于一般的基础桩,有其自身的独特性能,抗浮桩为抗拔桩 :fA|J!^b[  
  一般抗浮计算:(局部抗浮)1.05F浮力-0.9G自重<0 即可(整体抗浮)1.2F浮力-0.9G自重<0 即可如果抗浮计算不满足的话,地下室底板外挑比较经济同意以上朋友的观点,一般增大底版自重及底板外挑比抗拔桩要经济很多「原创」抗浮锚杆设计总结抗浮锚杆设计总结。 ,qT+Vqpr{  
  1、适用的规范 wL~-k  
  抗浮锚杆的设计并无相应的规范条文,《建筑地基基础设计规范 GB50007-2002》中“岩石锚杆基础”部分以及《建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2002》有关锚杆的部分可以参考使用,不过最好只用于估算,锚杆抗拔承载力特征值应通过现场试验确定,有一些锚杆构造做法可以参考。对于锚杆估算,推荐使用《建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2002》,对于岩土的分类较细,能查到一些必要的参数。 Tga%-xr+  
  2、锚杆需要验算的内容 x<\5Jrqt  
  1)锚杆钢筋截面面积; Y>SpV_H%  
  2)锚杆锚固体与土层的锚固长度; );=0cnr3  
  3)锚杆钢筋与锚固砂浆间的锚固长度; ~+CEek  
  4)土体或者岩体的强度验算; A#8J6xcSrL  
  3、锚杆的布置方式与优缺点 f:KZP;/[c  
  1)集中点状布置,一般布置在柱下;优点:可以充分利用上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水浮力;由于锚杆布置集中,对于地下室底板下的外防水施工也比较方便;对于个别锚杆承载力不足的情况,由于有较多的锚杆分担,有很强的抵抗力。缺点:要求锚固于坚硬岩体中,不适用于软岩与土体,破坏往往是锚固岩体的破坏;由于局部锚杆较密,锚杆施工不方便;地下室底板梁板配筋较大。 6 }>CPi#  
  2)集中线状布置,一般布置于地下室底板梁下;优点:由于锚杆布置相对集中,对于地下室底板下的外防水施工也比较方便;对于个别锚杆承载力不足的情况,由于有较多的锚杆分担,有较强的抵抗力。缺点:不能充分利用上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水浮力(个人认为考虑的话偏于不安全,对于跨高比小于6的底板梁,可以适当考虑上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水浮力),要求锚固于较硬岩体中,不适用于软岩与土体;地下室底板板配筋较大。 v?(z4oOD/>  
  3)面状均匀布置,在地下室底板下均匀布置;优点:适用于所有土体和岩体;地下室底板梁板配筋较小。缺点:不能充分利用上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水浮力(个人认为考虑的话偏于不安全);对于个别锚杆承载力不足的情况,由于能分担的锚杆较少,此情况抵抗力差;由于锚杆布置相对分散,对于地下室底板下的外防水施工比较麻烦。 W=\45BJ  
  4)集中点状布置推荐用于坚硬岩;集中线状布置推荐用于坚硬岩与较硬岩;面状均匀布置推荐用于所有情况; *~Sv\L  
  4、注意事项 HJjx!7h  
  1)集中点状布置,抗浮锚杆与岩石锚杆基础结合为优,需注意柱底弯矩对锚杆拉力的影响,特别是柱底弯矩较大的时候; sny$[!)  
  2)参考《建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2002》,应选用永久性锚杆部分内容; jhH&}d9  
  3)岩石情况(坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩、极软岩)应准确区分,可参考《建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2002》表7.2.3-1注4; Fuy"JmeR  
  4)锚杆抗拔承载力特征值应通过现场试验确定,可参考《建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2002》附录C; UOn:@Qn  
  5)抗浮设计水位的确定应合理可靠,一般应由地质勘测单位提供,比较可靠和有说服力,应设置水位观测井,对于超出抗浮设计水位的情况应有应对措施; 8'#L+$O &N  
  6)锚杆抗拔承载力特征值现场试验时由于一般为单根锚杆加载,未考虑锚杆间距影响(附图一填充部分),特别是锚杆间距较为密集时的情况;当单根锚杆影响范围内的土体自重(附图二填充部分)大于锚杆拉力时,可以不考虑锚杆间距影响; "2z&9`VIY  
  7)由于锚杆钢筋会穿过底板外防水,锚杆钢筋应有防水措施; ,C0D|q4/!.  
  8)锚杆锚固体与(岩)土层的锚固长度应取有效锚固长度,由于基坑开挖会对底板下土体有一定扰动,特别是采用爆破开挖的基坑,一般要加300-500MM;
在线cdddd

发帖
51466
土币
391436
威望
4985
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-26
抗浮锚杆承载力特征值计算按《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2013。 抗浮锚杆承载力检测数量按《建筑地基基础设计规范》GB 50007--2012。试验方法按《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004附录G。个人认为其他规范规程中关于锚杆设计计算和检测规定就抗浮锚杆而言,没有以上规定直接和明确。 D-LQQ{!D5  
    目前,有关锚杆设计、施工和试验的国家和行业标准主要有:国家标准《建筑地基基础设计规范(GB 50007—2012)》、《建筑边坡工程技术规范(GB 50330—2013)》、《锚杆喷射混凝土支护技术规范(GB 50086—2011)》,建设部行业标准《建筑基坑支护技术规程(JGJ 120—2012)》、《高层建筑岩土工程勘察规程(JGJ 72—2004)》、《锚杆锚固质量无损检测技术规程(JGJ/T 182-2009》。此外,有中国工程建设标准化协会的推荐性标准《岩土锚杆(索)技术规程(CECS 22:2005)》。这些规范规程的适用范围不同,所涉及的锚杆的使用场所、使用功能和使用年限不同,规范规程对于锚杆设计、试验的要求和规定不完全一致,并且各有侧重。 2hsRYh  
离线cjz06

发帖
40353
土币
105
威望
32085
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-26
不错。。。
Welcome to beijing!
在线cdddd

发帖
51466
土币
391436
威望
4985
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-26
抗浮锚杆侧摩参数在GB50086、CECS22里面都有一些要求
在线cdddd

发帖
51466
土币
391436
威望
4985
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-26
抗浮锚杆施工方案最终版 NIHcX6Nw  
抗浮锚杆是属于哪个子分部的?验收要不要做子分部验收记录呢? m -0}Pe9L  
属地基与基础分部工程,加入‘混凝土基础子分部’做验收记录。 9<.8mW^68  
在线cdddd

发帖
51466
土币
391436
威望
4985
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-26
地下室抗浮锚杆布置方式设计探讨 sGE %zCB  
这里对此做了解答