只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-13
大神吗?出来交流一下吧? )Jz L  
+Tf,2?O  
l`:M/z6"  
钢筋计—通过读数仪测出来的值进行计算换算后,截面轴力会有很多跳点?同时也会出现一层或者多层数据的异常? t,]r%  
振弦式应变计—随着加荷级数的增加,应变会存在徐变积累的现象,导致换算后的轴力比施加荷载还要大,如何让消除这种非线性的影响。
离线cdddd

发帖
51505
土币
391522
威望
4987
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-14
一种用振弦来进行测量的应变传感器,其最大的优点是传感器结构简单,工作可靠,输出信号为标准的频率信号,所有非常方便计算机处理或代手段的电路调理。 4:GVZR|-  
振弦传感器有着独特的机械结构形式并以振弦频率的变化量来表征受力的大小, d #9 \]Ul&  
http://www.doc88.com/p-939709281888.html

楼主留言:

本次采用就是振弦式的钢筋计和应变计,成活率都比较高,就是因为换算过程中采用参数的不确定性,导致结果不好应用

离线cdddd

发帖
51505
土币
391522
威望
4987
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-14
随着加荷级数的增加,应变会存在徐变积累的现象,导致换算后的轴力比施加荷载还要大 ^}vLZA  
这个现象,换一个新的试一下

楼主留言:

一般按照规范做单桩试验的时候,因为时间比较短,是不需要考虑徐变的,但实际测试时,确定普遍存在增大的现象,但是现在没有比较好的方法消除这种徐变?请教这种情况,你们是怎么处理的?