[疑难诊断]请教:学校食堂,局部带地下室基础选型 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线fu2jie5
 

发帖
53
土币
25
威望
19
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-16
— 本帖被 yanzi7023豆豆 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2017-04-18) —

地面是5m厚粉土,fak=110kPa,局部有一层地下室,单体设防震缝脱开,现在地下室部分基础拟采用桩筏基础,无地下室部分采用桩基,是否可行?




离线cjz06

发帖
40353
土币
105
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-17
强度和变形是否满足结构要求
Welcome to beijing!
离线fu2jie5

发帖
53
土币
25
威望
19
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-17
回 cjz06 的帖子
cjz06:强度和变形是否满足结构要求 (2017-04-17 06:30)

做桩基能满足,做独基、筏板都不容易满足。做筏板加柱墩也能做下来