论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1984阅读
  • 5回复

[求助]关于地下连续墙未隔断承压水层的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线erya1220
 

发帖
130
土币
1308
威望
240
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-20
目前 地下连续墙设计长度为-37.75m,而承压水层顶标高位于-37.3~-44.7m内,也就是地连墙未完全隔断承压水层;请教各位大侠,在降水方面有什么参考的资料,另外预警监控方面应该注意哪些方面?还有就是万一发生应急事故,应采取什么样的措施,如回灌等
天分是持续不断的忍耐
在线cjz06

发帖
40351
土币
99
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-20
长度为-37.75m???
Welcome to beijing!
离线tangtanghao

发帖
303
土币
735
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-20
地下连续墙的深度,没有穿过透水层,这不是关键!!! } r\SP3  
/(z0I.yE  
关键在于:1、你基坑的开挖深度,2、坑底不透水层的厚度(即坑底到承压水层的距离),3、承压水层的压力。计算一下,坑底的土体抗水压,并有足够的安全系数,即可。
1条评分土币+5
dreamer1982 土币 +5 我是大评委,评分给态度 2017-05-08
离线erya1220

发帖
130
土币
1308
威望
240
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-20
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:地下连续墙的深度,没有穿过透水层,这不是关键!!!
关键在于:1、你基坑的开挖深度,2、坑底不透水层的厚度(即坑底到承压水层的距离),3、承压水层的压力。计算一下,坑底的土体抗水压,并有足够的安全系数,即可。 (2017-04-20 09:35)  DEeL 48{R  
mWFZg.#?  
坑底不透水层厚度只有3~4m厚度较薄,计算刚刚满足,但还是不放心了 D+U/]sW  
天分是持续不断的忍耐
离线tju38224

发帖
761
土币
670
威望
451
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-12
不满足突涌计算,可以从3各方面考虑,增加基坑底部的厚度,增加基坑底部土体的重度,也就是做封底,或者降低承压水头高度,降低水头高度也是降水方面最常用的措施。
离线yaopu940225_

发帖
124
土币
20
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-11-02
   又学习了
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站