2017年5月23日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY166
地基处理
继续旋喷桩复合地基。旋喷注浆完毕或因种种原因中断注浆(短时间内不能注浆,时间小于等于浆液初凝时间),应迅速拔出喷射管以防浆液凝固后拔不出来。防止浆液凝固收缩从而减小桩顶高程或加固地基与建筑基础不密贴或脱空现象,可以采用超高喷射(旋喷处理地基顶面超过建筑基础底面,超高量大于收缩高度)、冒浆回灌、二次注浆等措施预防。遇到以下几种异常情况时,应查明原因并采取相应的措施:第一,流量不变压力突然下降,这种情况一般是浆液泵送流量没有变化但是在流通过程中有泄漏的情况从而导致压力下降,应该检查各部位的泄漏情况,并拔出注浆管,检查密封性能;第二,出现不冒浆或断续冒浆情况,这种情况一般是浆液注入的地基土有较大的浆液流失通道从而导致浆液无法蓄积或者断续蓄积,如果地基土本身比较松软则视为正常现象,可适当复喷,若附近有空洞、通道应该不提升注浆管继续注浆直到冒浆或拔出注浆管等浆液凝固后再继续注浆;压力稍有下降时,可能是注浆管被击穿或者有孔洞,使得喷射能力降低,应该拔出注浆管进行检查;压力陡增超过最高限度、流量为0、停机后压力仍然不变动,可能是喷嘴堵塞,应疏通喷嘴。应根据具体情况选定质量检验方法:开挖检查法简单易行,通常在浅层进行,但难以对整个固结体的质量做全面检查;钻孔取芯是检验单孔固结体质量的常用方法,选用时需要以不破坏固结体和有代表性为前提,可以在规定天数后取芯;标准贯入和静力触探在有经验的情况下也可以应用;静载荷试验是建筑地基处理后检验地基承载力的方法;压水试验通常在工程有防渗漏要求时采用。明天见。
你敢不敢早睡点!晚安!
期待各位的回复!