某高速欲设计悬臂挡土墙,经计算墙趾处基底压应力达450kPa,地基土土质为粉质粘土,地基承载力150kPa,天然地基承载力不足,该如何处理,并且要求提供理论计算依据,望大家给点意见 Ct30EZ  
SHP_  
H6]z98  
离线gangwu

发帖
157
土币
1767
威望
20
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-20
墙址呢?可以考虑在墙趾下面做桩基或是地基加固处理等
离线geosunjh

发帖
141
土币
410
威望
11
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-01
加长底板的宽度,现在是6.51米, 可以试着增长到7米,或者7.5米。
Plaxis and Sage Crisp
离线wangyabin

发帖
402
土币
1
威望
33
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-02
回 gangwu 的帖子
gangwu:墙址呢?可以考虑在墙趾下面做桩基或是地基加固处理等 (2017-07-20 10:29)  g{}{gBplnl  
e /4{pe+,  
由于桥梁承台已施工,不具备设墙趾条件,所以才做此设计
离线wangyabin

发帖
402
土币
1
威望
33
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-02
回 geosunjh 的帖子
geosunjh:加长底板的宽度,现在是6.51米, 可以试着增长到7米,或者7.5米。 (2017-08-01 18:18)  zHI_U\"8D  
6^vMJ82U  
已经按这个方法做了,同时对基底进行了置换,能满足要求
离线zmd_xsddpx

发帖
54
土币
56
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-10
换成加筋土挡墙,或者墙底向外做扩展基础。
离线wangyabin

发帖
402
土币
1
威望
33
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-25
回 zmd_xsddpx 的帖子
zmd_xsddpx:换成加筋土挡墙,或者墙底向外做扩展基础。 (2017-08-10 15:49)  W/z\j/Rgc  
r?{$k3Vl  
考虑过加筋土挡墙,但本人设计经验少,前辈可有资料分享下。