[求助]素混凝土桩复合地基承载力 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线michaeljiao
 

发帖
71
土币
8709
威望
206
原创币
0
本人做得一个项目,采用素混凝土桩进行地基加固处理,试桩时发现复合地基承载力满足设计要求,但单桩承载力不满足,请教各位高人,这种情况怎么处理,是不是可以工程桩做起走了呢
离线michaeljiao

发帖
71
土币
8709
威望
206
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 09-13
急急急,在线等啊!
离线zyf0211

发帖
37
土币
1140
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 09-13
等高手解答
离线wdjingping

发帖
527
土币
4091
威望
498
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 09-13
按照老规范为合格工程,老规范没有単桩静载检测,我认为符合地基静载试验合格就为合格,检查一下计算过程是不是折减系数取的有问题,造成単桩承载了设计值偏大,做一个天然地基静载检测看是否与勘察报告相符,查找原因。 }qmZ  
离线cjz06

发帖
31772
土币
180
威望
32006
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 09-13
同意楼上。
Welcome to beijing!
离线dw2833

发帖
180
土币
1289
威望
2
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 09-20
单桩承载力不够,可能是单桩侧阻给的有点偏大,造成计算桩径偏小,桩长偏短。复合地基承载力够了,说明桩间土承载力给的有点保守。
离线zdg3000

发帖
111
土币
1668
威望
358
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 10-17
单桩承载力不够要分析是什么原因造成,是桩头压坏、断桩、桩身强度不够还是没有端阻。原因分析清楚就找到了应对办法。 VH#]67  