基坑深度的3倍吗?具体规范依据呢?
本帖提到的人: @土博士
离线黑山老牛

发帖
469
土币
914
威望
80
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-22
对仅有地下室的建筑或高层建筑的裙房,当不能满足抗浮设计要求,需设置抗浮桩或锚杆时,勘探孔深度应满足抗拔承载力评价的要求。勘察孔深度如何满足抗拔设计?抗拔承载力评价?具体如何评价?
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-22
估算抗拔桩或锚杆的长度,然后确定孔深
1条评分土币+3
黑山老牛 土币 +3 感谢解答,给您加分 2017-09-27
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线cjz06

发帖
40299
土币
505
威望
32083
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-22
同意楼上。
Welcome to beijing!
离线tjkqj

发帖
881
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-26
估算抗拔桩或锚杆的长度,然后确定孔深
离线黑山老牛

发帖
469
土币
914
威望
80
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-27
感谢解答,给您加分