登录注册
UID:318247
NC750D:四个面是同时破坏的吗,不是的话这样相加就是错的,若是同时破坏,搞个最不利一侧干嘛? (2017-10-09 19:00)
UID:314360
babyfish:再比如短柱,或者满堂抗拔桩。因为刚度不同,某根柱会承受很大的水平荷载(筏板中心的变形大,桩反力大),计算结构极限承载力时,要保证最容易坏的那个柱不破坏(最不利的桩不被拔出),否则会引起相邻结构连锁破坏,导致整体破坏。但是在破坏前,所有构件是整体受力。 (2017-10-09 19:16)
NC750D:都同时达到各自的最大承载力吗 (2017-10-09 19:46)
UID:261791
UID:277893
邓尼茨:你举的这个例子非常好。基础受力的时候,尤其是轴心荷载作用的时候会不会让一个人先扛?其他3个人闲着?这样一想,是不是有硬伤? (2017-10-09 15:17)
邓尼茨:哎,真的是现在讨论问题不容易。他们的核心就是“一个面破坏了,另外3个面还有用嘛”这句看似很有道理的话,其实就是不讲道理他自己举例子,....... (2017-10-09 15:40)
babyfish:当然不是,不然就不会有破坏面控制面等概念了。让结构的各部分同时达到极限承载力,说明结构设计的非常经济。但是实际工程因为荷载的不确定性,不同的工况,最先破坏的位置肯定不一样。比如这个基础,如果永远承受轴力和弯矩的恒载,那肯定是把最不利边设计的强一点,希望反力大 .. (2017-10-10 06:54)
710720258:个人想法:基础受的总力由地基承载力和底面积决定的,是在这基础上来验算基础抗冲切,也就是确定基础的高度,而确定基础的高度是按最不利的面来计算的,就及时偏心受压时,基础每个面的高度一样吧,这高度也是用最不利求来的,所以计算其他面没有任何意义,规范也没有给公式求其 .. (2017-10-10 08:57)
babyfish:前面几个朋友已经解释的很清楚了,再讨论都是重复的东西。本职工作和基础设计无关的朋友们, 可以不用研究研究这个问题了。对于又不太理解的东西,严格执行规范就行了,做的多了就了解原理了。规范是很多的专家讨论出来的,字字斟酌,很少有废话,总之在自己没有透彻的理解之前, .. (2017-10-10 09:45)
浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1
工业和信息化部备案管理系统网站