[求助/请教]桩基检测数目问题请教! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kv123
 

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-30
(1)桩基静载检测。小区一共10栋楼,共用大地下室。 8XLxT(YFIs  
每栋楼60根桩。 Y{+zg9L*  
那么静载数目为10x60x1%=6根? a7ub.9>  
Bl>_&A)  
还是按单位工程区分3根x10栋=30根? @m*&c*r  
$q4XcIX 7  
rD:gN%B=  
(2)如果2个相邻的单塔,如果编号为1号楼和2号楼,就必须静载6个桩。如果编号为1号楼的a单元和b单元,就一共只需要静载3个桩。 2U-#0,ll]  
这样合理吗? 23(B43zy  
]#vvlM>/  
jx^|2  
(3)如果(1)中的小区10栋楼,下面都用4层裙房连接,形成大底盘多塔结构。 Y&ct+w]%  
这时候静载数目又应该怎么取? =NVZ$KOZ  
?^+#pcX]t|  
M=" WUe_  
这些问题困扰很久了,请各位高手指教,谢谢!
离线lan_hc

发帖
4
土币
1315
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-01
个人认为第二种,每幢楼3根,共30根,验收规范2002里也这样要求的,总数小于50根,按2根 ?3B t ;<^  
离线lan_hc

发帖
4
土币
1315
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-01
静载试验规范里也要求至少3根,极差分析也是需要的,同时,数据多点,整体桩基 clR?< LO  
质量更有保证
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-01
回 lan_hc 的帖子
lan_hc:静载试验规范里也要求至少3根,极差分析也是需要的,同时,数据多点,整体桩基 'j,Li(@}  
质量更有保证 (2017-10-01 08:28)  (61twutC  
!ovZ>,1  
一个单层2万平米的地下室作为一个单位工程,一共300个桩,静载3根 EfrkB"  
pD}VB6=  
和一个2层总面积不到1000平米的幼儿园,静载也是3根桩 +v[$lh+  
[;V1y`/K1  
这个数据对比,能说明质量有保证吗?
离线光头强

发帖
217
土币
26
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-02
按单位工程区分3根x10栋=30根
离线光头强

发帖
217
土币
26
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-02
按照单位工程来做实验,而不是按每栋楼的单元数。
离线pdly

发帖
1720
土币
11
威望
42
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-06
这个问题需要当地的质检站确认。
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-07
回 光头强 的帖子
光头强:按照单位工程来做实验,而不是按每栋楼的单元数。 (2017-10-02 16:10)  fX$4TPy(h  
PZg]zz=V4  
现在工程,一般就是把一栋楼单做一个单位工程。
离线tangtanghao

发帖
304
土币
737
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-10
以报建时施工许可证上的单位工程为依据,
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-10
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:以报建时施工许可证上的单位工程为依据, (2017-10-10 10:24)  Xb 1^Oj  
uxiX"0)g>  
其实这个还是和验收资料相关吧? 2DdLqZY#  
g]JI}O*5  
如果我把所有楼栋一起验收,从验收资料上说,验收范围的桩基保证1%或3根就够了吧 58U[r)/  
I3b-uEHev  
如果是分楼栋验收,从资料完整性说,就是每栋楼都要保证1%或者3根。
离线tangtanghao

发帖
304
土币
737
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-10-11
回 kv123 的帖子
kv123:其实这个还是和验收资料相关吧?
如果我把所有楼栋一起验收,从验收资料上说,验收范围的桩基保证1%或3根就够了吧
....... (2017-10-10 21:49)  yB[ LO( i  
5J3kQ;5Q?  
怎么又谈到验算资料呢? A(5? ci  
某幢塔楼只是整个工程的一部分,桩的各种资料为各幢塔楼的共有资料。
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2017-10-11
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:怎么又谈到验算资料呢? }sZ]SE  
某幢塔楼只是整个工程的一部分,桩的各种资料为各幢塔楼的共有资料。 (2017-10-11 09:35) VTdZ&%@  
-rfO"D>  
我理解是把整个的建筑当做一个总的单位工程。 7E'C o|  
I{ $|Ed1  
检测单位坚持是一个单元楼栋是一个单位工程  xMU)  