只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-10-19
现状天然地坪-5m,换填处理2m(-5到-3),基础底标高为-3m,请问深度修正的埋深d取多少?为什么?
离线cjz06

发帖
33719
土币
301
威望
32023
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-19
先填到地面再挖,按3米考虑 )vuIO(8F#  
Welcome to beijing!
离线cjz06

发帖
33719
土币
301
威望
32023
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-19
做完基础再填,按0
Welcome to beijing!
离线oxygen831

发帖
43
土币
127
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-20
先填到地面再挖,按3米考虑
离线13739725340

发帖
97
土币
222
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-07
按3米考虑
离线oxygen831

发帖
43
土币
127
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-07
一般情况按3米考虑
离线liuhf123

发帖
1642
土币
3953
威望
94
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-28
详见基础规范
不要让今天的懒惰成为明天的额后悔……
离线dabao79

发帖
591
土币
46
威望
1767
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 01-20
详见地基基础设计规范5.2.4