[热点探讨]勘察报告审查意见汇总 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线muyu123456

发帖
354
土币
8660
威望
1330
原创币
0
只看该作者 48楼 发表于: 2020-06-01
顶个,好资料
思想决定人生,行动成就未来!
离线cdddd

发帖
51676
土币
391933
威望
4993
原创币
0
只看该作者 49楼 发表于: 2020-08-19
最新版《民用建筑设计统一标准》GB-50352-2019 a:*8SovI  
https://wenku.baidu.com/view/76df2a09db38376baf1ffc4ffe4733687f21fcd4.html uURm6mVt9:  
离线cdddd

发帖
51676
土币
391933
威望
4993
原创币
0
只看该作者 50楼 发表于: 2020-12-10
审查意见: =geopktpf  
1.泥岩要做饱和强度试验 I5#KLZVg  
2.厚层填土大于7m,为地震不利地段。挖除后可以按抗震一般地段考虑。 &B1j,$NRc  
3.注意报告文字拟建物的层数以及性质保持一致! 6T"4<w[  
离线cdddd

发帖
51676
土币
391933
威望
4993
原创币
0
只看该作者 51楼 发表于: 2020-12-10
建筑抗震设防类别,不要求勘察单位确定,不要求勘察单位提值! pyw]ydB  
http://www.360doc.com/content/09/0825/10/139068_5236969.shtml (Sv=R(_s  
液化要求初判,才进行标贯判断!存在初判不液化,标贯液化情况!所以初判是必须的。岩土规范规定5.7.8条15m,抗震规范要求20m深度,存在差别! "lV bla4b  
场地很大,可以按照单栋建筑物进行场地液化和场地类别进行判断!大场地如果差别较大时,可以画液化等级分区图和场地类别分区图! d[F3"b%  
~XeWN^l(Ov  
离线cdddd

发帖
51676
土币
391933
威望
4993
原创币
0
只看该作者 52楼 发表于: 2020-12-10
黄土地区不能采用透水性碎石桩地基处理,石灰岩地区,红土下部有土洞,基底起伏较大,这两条是特点!软土地区水位一般是稳定的。软土硬壳对于高层不能用,只有打桩。混合土密实度不均匀。填土更广泛!人类活动区,不做持力层,手段可以少一点。填土手段没有代表性。填土里面生活垃圾多的地方,它蔬菜、塑料袋容易降解,引起地方产生裂缝!冻土难点是取土样,钻探完成是难点!膨胀土和盐渍土一般特点就是地表下1-2m,一般对低层建筑物有影响。如果深挖基坑,这个就消除影响了,盐渍土的腐蚀性较大!风化岩花岗岩地区较细,主要是球状风化。全风化和强风化一般按照土层处理,中等风化按照岩石考虑。污染土单纯较单纯在勘察方面! <lZVEg  
边坡问题与不良地质作用相关性较密切! v =_Ds<6n  
(GoxiX l  
离线cdddd

发帖
51676
土币
391933
威望
4993
原创币
0
只看该作者 53楼 发表于: 2020-12-10
强制条文违反罚款,违反深度规定是不行,责令改正,逾期不改正,才罚款10-30万元。 IC6'>2'=T  
这个深度规定与强制性条文的区别!审图分A、B、C、D。A是强条,B是普通条文,普通条文涉及安全性条文必须回复修改。不涉及安全性普通条文可以不回复。 SAU` u]E  
不强调的变异系数,标准差计算。有需要时就必须计算变异系数和标准差值。 vW0U~(XlN  
项目负责人核心工作就是岩土工程分析评价工作,有些定性和定量评价,有些是以定性为主,有些承载力、变形参数是定量的。 F;MACu;x  
深度规定2020版4.5.1条,危险性较大规定,地质危险性较大工程地质评价。活动断层算不算,液化算不算!适宜性差地段,必须提出治理措施!基坑抗浮进行评价,对于特殊问题,设计应该提出要求。抗浮水位是地质问题也是设计问题!15年很多工程上浮,是肥槽填不好,地表水造成的构筑物上浮,与施工工艺关系较大! ub2B!6f a  
经济性相对合理 BxiR0snf0q  
离线cdddd

发帖
51676
土币
391933
威望
4993
原创币
0
只看该作者 54楼 发表于: 2020-12-10
天然地基才评价场地地基均匀性!其它地基不评价。 39x 4(  
负摩阻力是一个时间变化,十年有时间效应。负摩阻力随时间可能消失!勘察单位提负摩阻力值较难,提示风险。设计单位来处理负摩阻力值较合理! Knp}88DR^j  
地基处理有二种,设计提供地基处理方案,论证其必要性和可行性。一个是勘察单位提出地基处理方案!打入桩的挤土效应,提出就ok。2020年在地基处理方面变化不大!标准、规范、规程过期,技术可以探讨!承载力可以摆动。标准过期应该作废。过期是温柔说法。抗震规范用过期标准应该杜绝,打官司时不能用过期规范!水位变化是有规律的。没有盖章报告就是废纸。建设单位没有强制要求盖CAM章规定,遵从地方规定。资质改革!勘察等级为甲级,按照120%收费技术费。干了哪些工作,哪些工作待做。跨河工程,跨断层工程,长度线性工程需要水文、气象、构造资料。 paUJq?Af  
管线荷载不大,关注明确施工方法,对岩土勘察影响较大 z"*3p8N  
离线cdddd

发帖
51676
土币
391933
威望
4993
原创币
0
只看该作者 55楼 发表于: 2020-12-10
金属管要求与水土腐蚀性评价要求金属腐蚀性评价。干湿类型用处不大,相关规范这类内容也不清楚,新版没有划分干湿类型方法!其它规范干湿类型有说明!冲刷影响对勘察不是很清楚!电阻率测试。Ph值鉴定钢结构腐蚀性不严谨。地下空间利用!勘探点间距应加密。地下管廊间距可以加密。市政工程孔深应注意相关条文。土样全采取不是很好。路基一般都要取样,意义不大!0.5m间距取样太密,规范规定太细,希望以后规范不要规定这么细!建设部发了一个通知,工程场地地震安全评价由提出地震安全性评价单位出钱。这样安全性评价少了很多, lgC^32y  
离线cdddd

发帖
51676
土币
391933
威望
4993
原创币
0
只看该作者 56楼 发表于: 2020-12-11
地下管道和地铁勘察时,要考虑规划时,把勘察深度加深,一次勘察把交叉的线路的地铁线钻孔深度加深。 <PQ[N[SU  
承压水和掉钻影响盾构。土层用囊式锚索。规范越来越简单,满足设计要求和评价要求即可。工作量可以多布置一些,初勘阶段都布置为取样孔,原位测试孔。这样详勘的取土才能容易保障!超前预报。隔水帷幕是永久构筑物,会对后期环境影响较大。因为隔开后,地下水死水影响较大。地下轨道都测地下水位。 p+R8Mo;I  
离线cdddd

发帖
51676
土币
391933
威望
4993
原创币
0
只看该作者 57楼 发表于: 2020-12-11
一、地质超前预报的目的和采用的主要方法 OQh(qa  
https://wenku.baidu.com/view/7f1728c70c22590102029d19.html ur2`.dY>3"  
超前地质预报实施细则(经典版) K-*q3oh G  
https://wenku.baidu.com/view/7c954358b80d4a7302768e9951e79b8969026878.html yasKU6^R'  
超前地质预报或隧道超前地质预报(Tunnel Geological Prediction/Prospecting),是在隧道开挖时,对掌子面前方及其周边(主要是铁路隧道)的围岩与地层情况做出超前预报。 />9?/&N6"  
https://baike.baidu.com/item/%E8%B6%85%E5%89%8D%E5%9C%B0%E8%B4%A8%E9%A2%84%E6%8A%A5/2826245?fr=aladdin j8gi/07l  
离线cdddd

发帖
51676
土币
391933
威望
4993
原创币
0
只看该作者 58楼 发表于: 2020-12-11
视电阻率(apparent resistivity )是用来反映岩石和矿石导电性变化的参数。在地下岩石电性分布不均匀(有两种或两种以上导电性不同的岩石或矿石)或地表起伏不平的情况下,若仍按测定均匀水平大地电阻率的方法和计算公式求得的电阻率称之为视电阻率,以符号ρs表示,单位和电阻率相同,为Ω·m。 NVMhbpX6  
\S@;>A<J  
在地下存在多种岩石的情况下用电阻率法测得的电阻率,不是某一种岩石的真电阻率。它除受各种岩石电阻率的综合影响外,还与岩、矿石的分布状态(包括—些构造因素)、电极排列等具体情况有关,所以称它为视电阻率。 8JUUK(&Z  
https://baike.baidu.com/item/%E8%A7%86%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%8E%87/10656647?fr=aladdin +M6qbIO  
离线cdddd

发帖
51676
土币
391933
威望
4993
原创币
0
只看该作者 59楼 发表于: 2020-12-11
金属管道在土壤中的腐蚀与防护 r:y *l4  
https://wenku.baidu.com/view/98f11fbd1a37f111f1855ba4.html {>G\3|^D  
§1.4视电阻率 ~!'%m(g  
https://wenku.baidu.com/view/d590494176a20029bd642da1.html }.7!@!q.  
金属管道的腐蚀及防腐对策 ;"&^ckP  
https://wenku.baidu.com/view/f8c3991ab84ae45c3a358c4c.html V{fYMgv  
一级基坑锚杆安全系数为1.8 |^Z1 D TAw  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 