论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2793阅读
  • 19回复

[求助/请教]静压桩问题,请教高手?谢谢 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
23
土币
164
威望
7
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-11-29
静压桩设计桩长不小于30米,极限承载力4200KN,试桩加载4600KN,目前3根试桩均达到承载力要求,单桩长均小于30米,实际桩长25米左右,工程桩怎么处理,按试桩的桩长施工吗?请教专家,谢谢!
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-29
先要问问设计提出桩长的依据。一般设计定桩长是根据地层条件来的,如果桩长短了这么多,是不是地层条件与勘察地层不一致?
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!

发帖
23
土币
164
威望
7
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-29
回 北方雪狼 的帖子
设计说承载力够就行,但有不出书面文件调整桩长,为什么呀?感觉设计院好像也不是很专业,心理没底,第一次做静压桩,不像钻孔灌注桩,桩长和承载力都够,这个静压桩承载力够了,桩长不够设计还没经历过。一般这种情况设计院会出书面文件调整桩长吗? K * Tj;  
离线光头强

发帖
217
土币
26
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-30
必须让设计出变更说明。
离线q2392720

发帖
403
土币
0
威望
60
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-30
还得根据实际,是不是需要控制变形
离线pdly

发帖
1724
土币
19
威望
42
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-01
地质和设计需要有书面的变更。
离线wdjingping

发帖
646
土币
4713
威望
511
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-01
试桩就是给设计提供依据的,设计没有理由不改。単桩承载了的确定以试桩为主理论计算为辅。 OgjSyzc  
离线tangtanghao

发帖
304
土币
737
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-01
静压桩有一个很好的地方就是桩下压力直观,施工过程就能很好监控。 k4te[6)  
既然设计规定单桩的承载力,桩长就不是主控目标了。地质原因如果软弱土层很厚,超过30米的承载力还没有上来,因此要继续压桩;如果地质原因岩面只有20多米,桩端触岩后承载力就上来了。
离线paganel

发帖
77
土币
217
威望
11
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-01
压桩力控制,按照试桩桩长来做。变更流程需要完善。

发帖
23
土币
164
威望
7
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-03
谢谢大家提供的意见,谢谢,设计院不出变更文件,是不是可以组织专家论证,形成会议纪要,这个纪要可以作为施工依据吗? cwi HHf>  
离线chzh0729

发帖
298
土币
57
威望
74
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-12-04
处理的怎么 样哟。 r:.5O F}  

发帖
23
土币
164
威望
7
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2017-12-04
没处理,没有人拍板,停工了。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站