论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3976阅读
  • 17回复

[专业考试]冲切题目的看法 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yld6034804

发帖
305
土币
264
威望
4
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2017-12-10
不用讲什么大道理,难道就多了个微小的弯矩,就从4000急剧变成1000,跳跃式变化了
离线西部情人

发帖
69
土币
225
威望
3
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2017-12-10
Re:冲切题目的
如果矩形基础,矩形长边和短边受冲切承载力都是不一样的,短边因为截面小,受冲切承载力小点,如果同时受偏心荷载,偏心的一侧地基冲切力大些,应该选最不利的一侧截面进行内力验算,就是与长边垂直的截面且在偏心的那一侧是最不利的截面,所以答案应该是1000.
人应尊敬他自己并应自视能配得上最高尚的东西。精神的伟大和力量是不可以低估和小视。
离线cqy20020625

发帖
126
土币
285
威望
306
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2017-12-11
回 西部情人 的帖子
西部情人:如果偏心荷载心或者矩形基础,四个面的冲切设计值都不一样的,当然选最大一面的设计值进行内力验算,答案1000,还要争论啊。 (2017-12-10 16:59) 

有人认为冲切承载力是随偏心荷载变化而变化的(冲切承载力定义为四面之和时确是如此),有人理解冲切承载力就是一个面(此时该值恒定),没必要争论了,看命题专家什么意见吧,会有依据的
tsingyun
离线caojy8888

发帖
16
土币
489
威望
1
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2018-01-20
问题的要点,在国家不出标准答案,“概念”题,个人认为,验算是按最不利于一边考虑,这没问题,但当基础顶面仅作用1000kN,明显的不会产生冲切破坏的。故应该是四边的,即选4000KN。
离线菜老包

发帖
466
土币
1683
威望
39
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2018-01-21
据说,这个标准答案是4000,但是这位朋友不肯分享图片资料。
【敬惜字纸,莫问前程】
离线346411078

发帖
571
土币
3773
威望
6
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2018-01-25
嗯,楼主明白人。答案是3970,你们如何说明白人?