什么是覆盖层厚度?全风化算不算覆盖层
离线信徒whb

发帖
398
土币
336
威望
39
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-13
勘察报告中通常提粘性土的标贯击数,但是国标中好像没有相关规范,那么是怎么确定呢
离线信徒whb

发帖
398
土币
336
威望
39
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-13
勘察报告中关于全风化的描述,到底用硬塑、软塑还是密实度描述呢?
离线cjz06

发帖
40352
土币
101
威望
32085
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-13
波速大于500为覆盖层
Welcome to beijing!
离线cjz06

发帖
40352
土币
101
威望
32085
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-13
粘性土的标贯击数看手册
Welcome to beijing!
离线cjz06

发帖
40352
土币
101
威望
32085
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-13
全风化成什么就按什么办
Welcome to beijing!

发帖
121
土币
1203
威望
761
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-14
回 cjz06 的帖子
cjz06:波速大于500为覆盖层 (2017-12-13 21:17)  ,RFcR[ak  
Ya] qo]  
一般情况下,应按地面至剪切波速大于500m/s的土层顶面的距离确定
我要这天再遮不住我的眼,我要这地再埋不住我的心
离线zws19872002

发帖
224
土币
874
威望
19
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-19
覆盖层厚度,从地面至剪切波速大于500的顶面距离,还有其它方法确定你看看建筑抗震规范,粘性土标贯好多是有地区经验的,用表观数据来确定承载力,如河北省地基承载力规范
离线再度亲近

发帖
36
土币
522
威望
80
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-20
回 信徒whb 的帖子
信徒whb:勘察报告中关于全风化的描述,到底用硬塑、软塑还是密实度描述呢? (2017-12-13 15:44)  8WV1OIL  
&V1N a1`  
看风化后的状态啊,是粘性土还是砂土。
离线wl375410328

发帖
266
土币
1
威望
2
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-23
前人已经回答,坐看
离线aswan

发帖
313
土币
95
威望
450
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2018-01-04
国标《建筑抗震设计规范》4.1.4确定场地的覆盖层厚度.花岗岩可以用标贯判定风化程度,其他的地方规范中可以用其他的原位测试方法,像广西地标中就有用标贯、动探、静力触探判别。其他的还要向各位学习了。
离线dabao79

发帖
698
土币
98
威望
1778
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2018-01-08
侧波速差规范