[求助/请教]静压桩未到持力层,遇坚硬土层,但压力值已满足? [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
23
土币
164
威望
7
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-01-02
静压桩23米到持力层(中砂),但15%的范围内区域内,在13米处遇坚硬土层,压力值已够,桩压不下去。经探孔显示,该深度有2米厚的古土壤层,底部30公分厚结核层,设计单位认为不能作为持力层。这种情况怎么施工?采用什么辅助手法能使桩压下去?谢谢各位高手!!
离线health

发帖
56
土币
17
威望
25
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2018-05-13
楼上都是高手
health
离线libaobao123

发帖
41
土币
69
威望
0
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2018-05-01
谢谢回复,导孔的直径是同桩径
离线leo0608

发帖
256
土币
10
威望
1
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2018-02-06
来学习学习,这里的大神很多
离线haosen

发帖
42
土币
518
威望
200
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2018-01-25
可以算下压强,如果从桩底分散压强后下面土层依然能够维持,我觉得是可以的
离线jixiangdada

发帖
9
土币
3
威望
0
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2018-01-15
是的,一般施工中都是先引孔,再进行静压桩施工,引孔孔径比设计桩径小50~100mm,穿过硬夹层即可。不可到设计深度。

发帖
23
土币
164
威望
7
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2018-01-09
回 pdly 的帖子
pdly:静压桩在北方施工的局限性比较大。 (2018-01-07 00:16)  2{V|  
=]zPUzr,|  
有同感,感觉总是与图纸不符。
离线宜城良良

发帖
98
土币
1390
威望
-6
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2018-01-08
楼上回答很专业
离线pdly

发帖
1700
土币
6
威望
42
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2018-01-07
静压桩在北方施工的局限性比较大。
离线wyq1993

发帖
5
土币
75
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2018-01-04
楼上都是大神。
离线tsbdzm

发帖
544
土币
12
威望
18
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2018-01-03
先引孔。再压桩

发帖
23
土币
164
威望
7
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-03
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:长螺旋钻引孔,一般常是开孔径小于管桩直径50-100mm,引孔穿越上部坚硬层即可。 (2018-01-03 09:15)  f#5JAR  
pQNFH)=nw  
感谢帮助解答!如有新问题,还请不吝赐教