承载力为140KPa粉土,通过哪种复合地基处理方法,把复合地基承载力提高到500Kpa。 Ln4zy*v{  
钻孔加碎石,注浆成孔,可行吗?
离线y1000

发帖
178
土币
65
威望
380
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2018-03-26
换填碎石也应该是一种方式
离线y1000

发帖
178
土币
65
威望
380
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2018-03-23
        
离线yds2003

发帖
360
土币
4796
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2018-02-25
感谢分享精彩资源..............................
离线issn04510712

发帖
13950
土币
48665
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-05
回 cdddd 的帖子
cdddd:浅谈平板载荷试验测定地基承载力方法 ma\UJz  
(2018-01-04 14:04) b$24${*'  
&tULSp@J  
谢谢您!好资料。 4<['%7U_[  
离线issn04510712

发帖
13950
土币
48665
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-05
回 cdddd 的帖子
cdddd:碎石桩复合地基算例  `x"0  
(2018-01-03 20:36) "hU'o&  
TqNEU<S/t  
好资料,多谢您! D<[4}og&]  
离线tsywyg

发帖
990
土币
7652
威望
94
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-16
换填碎石也应该是一种方式
离线cdddd

发帖
51459
土币
391427
威望
4985
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-04
CFD桩一般不宜超过600,是考虑桩土的应力分担,但目前我见过复合地基最大桩径为800的,也是算开眼了。单桩承载力的值受地基土的限制,也受桩体材料的限制,但是,他不是无限发挥的。首先,受自然土的限制不说了,还有一个桩长限制,桩越长,下部桩的侧阻力端阻力发挥度就越低,现在我们设计超过40倍桩径后,端阻力一般都不用了。有时还将侧阻力做一个折减,但现在没有理论依据,但我们很多人开始这样设计了。桩体材料,也不是无限的,同时还有一个桩顶应力集中的影响
离线cdddd

发帖
51459
土币
391427
威望
4985
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-04
按照现行规范,CFG桩按最密三角梅花布置,桩长最长达30M,桩直径最大达650MM,桩身材料强度可以达到C25以上,桩间土为200KPA,按规范复合,此单桩承载力为多少?最高的CFG桩复合地基能达到多少? R>[2}R30  
在工程实践上来说,fsp,k=600Kpa要求的CFG桩复合地基处理方式工程屡见不鲜,有的工程实践的实际验收中,CFG桩复合地基据说达到并超过了900KPA,以此看来,超过1000之时为指日可待。 g^"",!J/  
离线cdddd

发帖
51459
土币
391427
威望
4985
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-04
8(q4D K\5u  
X !NH ?0)  
答复“强夯后地基承载力的计算” &6FRw0GX  
经过换填处理的地基其地基承载力应满足哪些规定? I,QJ/sI  
要满足建筑地基处理技术规范第3.0.4条、4.2.3条、4.2.4条的规定: `,tv&siSA  
bV|:MW <Wv  
3.0.4 经处理后的地基,当按地基承载力确定基础底面积及埋深而需要对本规范确定的地基承载力特征值进行修正时,应符合下列规定: Sm;&2"  
1 基础宽度的地基承载力修正系数应取零; K&<bn22  
2 基础埋深的地基承载力修正系数应取1.0。 ]plg@  
经处理后的地基,当在受力层范围内仍存在软弱下卧层时,尚应验算下卧层的地基承载力。对水泥土类桩复合地基尚应根据修正后的复合地基承载力特征值,进行桩身强度验算。 (A\qZtnyl  
d%VGfSrKq  
4.2.3垫层的承载力宜通过现场载荷试验确定,并应进行软弱下卧层的验算。 cG6Q$  
9s6, &'  
4.2.4 对于垫层下存在软弱下卧层的建筑,在进行地基变形计算时应考虑邻近基础对软弱下卧层顶面应力叠加的影响。当超出原地面标高的垫层或换填材料的重度高于天然土层重度时,宜早换填,并应考虑其附加的荷载对建筑及邻近建筑的影响。 8V`r*:\  
离线cdddd

发帖
51459
土币
391427
威望
4985
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-04
强夯法地基承载力能达到多少Kpa E).N u  
勉强能达到300,一般杂填土能达到200就不错了。 Jj*XnL*  
用专用振动式压路机效果能好一些,先挖后填,叠线分层碾压。应该能达到300。 bT,]=h"0  
具体情况看地勘院或者地基处理单位的意见吧。 i|*(vH&D.  
采用水泥搅拌桩处理的地基承载力有多少? 0diQfu)Fi  
水泥搅拌桩一般的中心设计强度是8MPa,如果直径是50cm,每根桩的承载力是1570KN。桩中心有这么大的强度,但桩周边就没有,但因为搅拌桩工艺的特点,周围软基里也会渗透水泥浆,也会钙化,增强了承载力。如果真正要计算承载力,应当还有一个指标,即搅拌桩的间距(中心距离),和上面结构的重力分布。这里不能简单地给你多少承载力数据。
离线cjz06

发帖
40353
土币
105
威望
32085
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-04
CFG桩。。。。。