论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 566阅读
  • 14回复

[热点讨论]锚杆预紧力与锚杆抗拔力的关系 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cdddd
 

发帖
5963
土币
39089
威望
3050
原创币
0
锚杆(锚索)支护材料力学技术参数 '~f@p~P  
https://wenku.baidu.com/view/3da4ddb9c77da26925c5b06f.html dyp] y$  
锚杆预紧力与锚杆抗拔力的关系 c,-x}i0c  
锚杆的抗拉拔力与注浆的材料及其强度、锚杆直径、锚固长度、孔的大小等因素有关系,是锚杆所能承受的最大拉力;而预紧力显然是小于抗拉拔力的,是为预防围岩松弛、滑动而通过张拉设备施加的荷载。这两个力之间应该是没有什么数学关系的,但可能存在一些经验方面的关系,比如对某一类型的预应力锚杆,其预紧力可能等于X倍抗拉拔力(X为一个小于1的范围值)。
1条评分土币+3
tsywyg 土币 +3 优秀文章,支持! 01-06
离线cdddd

发帖
5963
土币
39089
威望
3050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 01-05
煤矿锚杆(锚索)拉拔试验的标准是什么? QO7:iSZJ  
一、锚杆托板安装质量检测 -h@0 1  
  1、锚杆托板应安装牢固,与组合构件一同紧贴围岩表面,不松动; Crhi+D  
  2、质量检测一半采用实地观察和现场扳动; _o?(t\B9{  
  3、每个测点应以一排为单位进行检测。 JZ% F  
组合件与铺网安装质量检测应符合以下要求: AMd)d^;  
1、采用现场观察法检测;2、组合构件应与金属网紧贴巷道表面;3、尺量网片搭接长度及连网点距离要符合设计要求;3、网间要求连接牢固。 i f<<lq  
二、锚索安装工程质量检测 i+[3o@  
  1、锚索拉拔实验采用锚索张拉设备在井下巷道中完成,与锚杆类似。 lZM3Q58?\  
  2、锚索预紧力检测采用锚索张拉设备对已安装锚索的预紧力进行检测。最低值应不小于设计值的90%。对于不合格的锚索要进行重新张拉。 &7w>K6p  
  3、锚索的几何参数包括间、排距、安装角度、外露长度等,班组每班进行检测。 b!X"2'  
  4、托板与组合件安装质量要求与锚杆类似。
离线cdddd

发帖
5963
土币
39089
威望
3050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 01-05
锚杆预紧力和工作拉力 EmX>T>~#D  
http://www.doc88.com/p-7903706124203.html
离线cdddd

发帖
5963
土币
39089
威望
3050
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 01-05
高预紧力锚杆支护理论与技术发展现状 x^G'rF"nT  
http://www.doc88.com/p-484725916632.html
离线cdddd

发帖
5963
土币
39089
威望
3050
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 01-05
锚杆设计预应力值的0.75-0.9倍 gU&%J4O  
锚杆轴向拉力特征值

小图 | 大图 图片

  • 锚杆预紧力与锚杆抗拔力的关系|基坑工程『支护|降水』
  • 锚杆预紧力与锚杆抗拔力的关系|基坑工程『支护|降水』
  • 锚杆预紧力与锚杆抗拔力的关系|基坑工程『支护|降水』
  • 锚杆预紧力与锚杆抗拔力的关系|基坑工程『支护|降水』
  • 锚杆预紧力与锚杆抗拔力的关系|基坑工程『支护|降水』
离线cdddd

发帖
5963
土币
39089
威望
3050
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 01-06
锚杆设计预应力值的0.75-0.9倍 gE#>RM5D  
锚杆轴向拉力特征值和标准值有什么区别? Lbe\@S   
离线tsywyg

发帖
810
土币
6560
威望
87
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 01-06
优秀文章,支持!
离线cdddd

发帖
5963
土币
39089
威望
3050
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 01-10
什么是锚杆锚固力、预应力、扭矩? `"%T=w  
锚固力:通俗的说就是把钢筋从混凝土中抽出需要的力,评价钢筋和混凝土的粘结程度; 7'OtruJ   
&N3Y|2  
预应力:在结构承受外荷载之前,预先对去在外荷载作用下的受拉区施加压应力,以改善结构使用的性能的力;此结构就称之为预应力结构; M,ir`"s  
}x&N^Ky3c  
扭矩:使物体发生转动的力矩。
离线cdddd

发帖
5963
土币
39089
威望
3050
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 01-10
锚杆锚固力计算 C XHy.&Vt  
https://wenku.baidu.com/view/196ff258a6c30c2259019ece.html 03j]d&P%d  
锚杆锚固力与拉拔力区别 />j';6vi  
1、区别: "4%"&2L  
锚固力是锚杆在使用过程中锚固强度指标,拉拔力是锚杆生产厂家生产过程中测试的一个指标,MT/T1061-2008中对锚固力和拉拔力都有要求。拉拔力应该小于锚固力。 v)_nWu  
2、锚杆锚固力的检测: gqWupL  
(1)锚杆锚固力检测采用井下锚杆拉拔试验完成; =LTmr1?  
(2)锚杆锚固力检测抽样率不低于3%,每300根顶、帮锚杆抽样各一组(共9根)进行检测,不足300根时,按300根进行; \RVW  
(3)锚杆锚固力不低于设计锚固力时为合格。若其中一根低于设计锚固力,应重新抽样检测;如重新抽样检测的锚固力均不低于设计锚固力为合格,如仍有一根不合格则判定锚杆施工质量为不合格。必须组织有关人员研究锚杆施工质量不合格原因,并采取相应的处理措施。 yObuWDA9  
3、拉拔力是拉拔过程克服金属的变形抗力和金属与模壁的摩擦力的合力。
离线cdddd

发帖
5963
土币
39089
威望
3050
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 01-10
锚杆、锚索锚固力计算方法 I\ | N  
saD-D2oj  
https://wenku.baidu.com/view/040a234cf6ec4afe04a1b0717fd5360cba1a8d9e.html _8G>&K3T<  
钢管桩复合预应力锚杆支护设计计算探讨 gh6d&ucQ^  
http://www.docin.com/p-1310870207.html
离线cdddd

发帖
5963
土币
39089
威望
3050
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 01-10
锚杆拉拔力计算公式? q;AT>" =)  
锚杆截面积的计算   ED} 31L  
As≥(ro*Na)/(ζ2*fy) 式中 A[UP"P~u/  
As ——锚杆钢筋或预应力钢绞线截面面积( ); 0_eQlatb  
ro——锚筋抗拉力工作条件系数,永久性锚杆取0.69,临时性取0.92; 9>,Qgp,w  
Na ——锚杆的轴向拉力设计值(kN); wX1ig  
ζ2——边坡工程重要性系数; 1K|@ h&@  
fy——锚筋或预应力钢绞线抗拉强度设计值(kPa)。 ST8!i`Q$  
1hR gp|1?L 54  
而Na又采用下面的公式计算 <R1X \s.  
锚杆轴向拉力标准值和设计值的计算 ACBQ3   
Nak=Htk/cosa 6 o[/F3`  
Na=rQ*Nak :7;[`bm(G  
Hk式中 Nak——锚杆的轴向拉力标准值(kN); Sw! j=`O  
Na——锚杆的轴向拉力设计值(kN); w;`m- 9<Y  
Htk——锚杆所受水平拉力标准值(kN); ged,>  
a ——锚杆倾角(??)
离线cdddd

发帖
5963
土币
39089
威望
3050
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 01-10
预应力锚杆的张拉与锁定应符合规定 Nu. (viQ}  
1锚杆张拉宜在锚固体强度大于20MPa并达到设计强度的80%后进行; 8?Wgawx  
2锚仟张拉顺序应避免相近锚杆相互影响; j#o3  
3锚杆张拉控制应力不宜超过0.65倍钢筋或钢绞线的强度标准值; ;vUxO<cKFq  
4宜进行超过锚杆设计预应力值1.05~1.10倍的超张拉,预应力保留值应满足设计要求。 j1Fw U  
|J?:91  
jgj120-99中4.4.5条规定宜为受拉承载力的0.5~0.65倍作为锁定值,
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个