锚杆(锚索)支护材料力学技术参数 3g5r}Ug  
锚杆预紧力与锚杆抗拔力的关系 kP5G}Bp  
锚杆的抗拉拔力与注浆的材料及其强度、锚杆直径、锚固长度、孔的大小等因素有关系,是锚杆所能承受的最大拉力;而预紧力显然是小于抗拉拔力的,是为预防围岩松弛、滑动而通过张拉设备施加的荷载。这两个力之间应该是没有什么数学关系的,但可能存在一些经验方面的关系,比如对某一类型的预应力锚杆,其预紧力可能等于X倍抗拉拔力(X为一个小于1的范围值)。 c=QN!n:  
fVVD}GM=  
1条评分土币+3
tsywyg 土币 +3 优秀文章,支持! 2018-01-06
离线cdddd

发帖
51532
土币
391676
威望
4988
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2020-05-23
   规范上说的是去0.75~0.9倍轴向拉力标准值锁定(或者0.55~0.65倍轴向拉力设计值锁定)其实二者基本是一致的,因为轴向拉力标准值x1.1x1.25=轴向拉力设计值。 D*?LcxX  
   至于为什么取0.75~0.9倍轴向拉力标准值锁定我认为有以下原因(按一级基坑): mEkYT  
    1、锚索极限摩阻力标准值=1.8x轴向拉力标准值,取锁定可以留下相对宽裕的安全储备; &-X51O C  
    2、取0.75~0.9倍轴向拉力标准值锁定,可以对基坑变形起到一定的控制作用(但有时候会不满足); UI%4d3   
    3、或锁定值取得太小变形也满足要求,只能说明一个情况------就不需要预应力锚索(杆),改成土钉得了,或者直接改变支护方式。 hE$3l+  
m|t\w|B2  
离线issn04510712

发帖
13950
土币
48665
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2018-03-03
很好的资料,学习了。感谢楼主!
离线cdddd

发帖
51532
土币
391676
威望
4988
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2018-01-10
拉力型锚杆 N2k{@DY  
离线cdddd

发帖
51532
土币
391676
威望
4988
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-10
预应力锚杆锁定荷载的确定方法 I69Z'}+qz  
Nl%5OBm  
JGJ120-99中4.4.5条规定宜为受拉承载力的0.5~0.65倍作为锁定值, 2bw.mp&v1  
这里要看设计在这里的要求,如果在设计时没有用预加力来作为控制标准,只是为了预紧锚索,其定的值也没有什么达到达不到的要求,只要满足设计要求的锁定值就可以了。 AE`{k-3=%  
边坡抗滑锚固和地基抗滑锚固施作的锚杆,以拉力设计值(工作荷载)作为锁定荷载为好。 b'R]DS{8  
被锚固的结构物背面的岩体,因土质松软,由预张拉力引起的蠕变和塑性变形大的情况,可由这些地点的张拉试验结果确定锁定荷载。一般情况锁定荷载为拉力设计值的0.6―0.8倍。 ,pf\g[tz  
对允许变形的结构物的锚固。被锚固的结构物采用绞接构造,在允许其变位的情况下,锚杆不必按设计拉力锁定,可根据设计条件决定锁定荷载。一般取设计拉力值的0.5―0.7倍。 48G^$T{  
预计岩体有明显蠕变的情况下,可先将锚杆张拉到设计拉力值的1.2―1.3倍,然后再退到设计拉力值加以锁定,这样可减少岩体的蠕变量。 r;H#cMj  
考虑锚杆预应力变化因素影响,为保持锚杆预应力达到设计工作荷载的要求,防止边坡岩体的变形,可适当提高初始张拉值,一般可取设计预应力值的5%一10%。张拉完成后48小时内,若发现预应力损失大于设计预应力的10%时,应进行补偿张拉。
离线cdddd

发帖
51532
土币
391676
威望
4988
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-10
预应力锚杆的张拉与锁定应符合规定 4Sdj#w  
1锚杆张拉宜在锚固体强度大于20MPa并达到设计强度的80%后进行; &f?JtpB  
2锚仟张拉顺序应避免相近锚杆相互影响; gQY`qz  
3锚杆张拉控制应力不宜超过0.65倍钢筋或钢绞线的强度标准值; s`.J!^u`  
4宜进行超过锚杆设计预应力值1.05~1.10倍的超张拉,预应力保留值应满足设计要求。 N#R8ez`  
=_Z.x&fi  
jgj120-99中4.4.5条规定宜为受拉承载力的0.5~0.65倍作为锁定值,
离线cdddd

发帖
51532
土币
391676
威望
4988
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-10
锚杆拉拔力计算公式? 3qV\XC+  
锚杆截面积的计算   X .K*</(g  
As≥(ro*Na)/(ζ2*fy) 式中 |B^Picu  
As ——锚杆钢筋或预应力钢绞线截面面积( ); @|'9nPern  
ro——锚筋抗拉力工作条件系数,永久性锚杆取0.69,临时性取0.92; {sq:vu@NC  
Na ——锚杆的轴向拉力设计值(kN);  _Vc4F_  
ζ2——边坡工程重要性系数; *F(<:3;2  
fy——锚筋或预应力钢绞线抗拉强度设计值(kPa)。 a^O>i#i  
1hR n1'i!NWt  
而Na又采用下面的公式计算 i.-2 w6  
锚杆轴向拉力标准值和设计值的计算 #AO}JP  
Nak=Htk/cosa n \&H~0X  
Na=rQ*Nak n2[h`zm1{B  
Hk式中 Nak——锚杆的轴向拉力标准值(kN); eV;nTj  
Na——锚杆的轴向拉力设计值(kN); \y7Gi}nI  
Htk——锚杆所受水平拉力标准值(kN); 2%H_%Zu9  
a ——锚杆倾角(??)
离线cdddd

发帖
51532
土币
391676
威望
4988
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-10
锚杆锚固力计算 lr -+|>M)  
锚杆锚固力与拉拔力区别 {D [z>I;D  
1、区别: :8?l=B9("g  
锚固力是锚杆在使用过程中锚固强度指标,拉拔力是锚杆生产厂家生产过程中测试的一个指标,MT/T1061-2008中对锚固力和拉拔力都有要求。拉拔力应该小于锚固力。 X7MA>j3m  
2、锚杆锚固力的检测: B!)Tytm9u  
(1)锚杆锚固力检测采用井下锚杆拉拔试验完成; Scmew  
(2)锚杆锚固力检测抽样率不低于3%,每300根顶、帮锚杆抽样各一组(共9根)进行检测,不足300根时,按300根进行; aq(i^d  
(3)锚杆锚固力不低于设计锚固力时为合格。若其中一根低于设计锚固力,应重新抽样检测;如重新抽样检测的锚固力均不低于设计锚固力为合格,如仍有一根不合格则判定锚杆施工质量为不合格。必须组织有关人员研究锚杆施工质量不合格原因,并采取相应的处理措施。 UyDq`@h  
3、拉拔力是拉拔过程克服金属的变形抗力和金属与模壁的摩擦力的合力。 7--E$ !9O,  
离线cdddd

发帖
51532
土币
391676
威望
4988
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-10
什么是锚杆锚固力、预应力、扭矩? }=u#,nDl>$  
锚固力:通俗的说就是把钢筋从混凝土中抽出需要的力,评价钢筋和混凝土的粘结程度; jk%H+<FU`  
2=naPTP(  
预应力:在结构承受外荷载之前,预先对去在外荷载作用下的受拉区施加压应力,以改善结构使用的性能的力;此结构就称之为预应力结构; f{{J_""?&  
)6px5Vwz  
扭矩:使物体发生转动的力矩。
离线tsywyg

发帖
990
土币
7652
威望
94
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-06
优秀文章,支持!
离线cdddd

发帖
51532
土币
391676
威望
4988
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-06
锚杆设计预应力值的0.75-0.9倍 bo@, B  
锚杆轴向拉力特征值和标准值有什么区别? $  k_6  
离线cdddd

发帖
51532
土币
391676
威望
4988
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-05
锚杆设计预应力值的0.75-0.9倍 uh\Tf5  
锚杆轴向拉力特征值