论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2090阅读
  • 1回复

震后建筑加固措施 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bczsbczs
 

发帖
86
土币
22
威望
246
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-20
在这次汶川大地震中,经国家地震局测定地震震级为8.0级,震区范围内地震烈度达到8度至11度。依据国家标准建筑抗震设计规范,四川德阳、阿坝、绵阳等地抗震设防烈度为6度,北川、安县、绵竹、汶川、都江堰、理县、什邡、青川等抗震设防烈度为7度。(这次大地震后上述地区的抗震设防烈度会作不同的调整。) 5g{F-  
nf7l}^/UE  
  这些抗震设防烈度为7度或6度的建筑根本经不起这次大地震的折磨,必然倒塌。随着抗震专家一步步深入评估灾后各类建筑,一些有加固价值的建筑,究竟采取哪些措施进行加固,才能进一步提升这些房屋的抗震能力呢? .%(Q*ioDh  
qx$-% P  
  5月20日,中国建筑科学研究院抗震所总工程师、副所长杨沈接受了记者的专访,他详细讲解了对有加固价值的暨有建筑怎样进行提升抗震能力的施工方法。梁、柱和墙是一个建筑的重要支撑体,施工人员在维修中,要格外重视对梁和柱的抗震加固工作。多层砌体房屋一般为3至7层,还有部分多层砌体房屋带有一定数量的钢筋混凝土梁、柱和墙,形成内部框架房屋。多层砌体房屋大多数是小开间房屋,内墙很多,因此有较大的抗侧力刚度。但是,制造砌体的材料大多是砖块等脆性材料,其变形能力很小,容易导致砌体开裂。施工人员应该在建筑物的纵横墙交接处增设必要的钢筋混凝土柱与圈梁,增加砌体的整体性。因为,这样的混凝土柱和圈梁是增加房屋整体性的措施,所以柱子称为构造柱,至于圈梁也不是通常意义上的梁,这个圈梁恰恰是起到了箍紧混凝土带的作用。另外,楼板梁的支座应与墙体或圈梁增强拉结,以增加房屋的整体性。对于框架结构房屋,施工人员应该对梁和柱进行加固,最好的办法就是用角钢对柱子和梁的4个角进行箍紧,增强梁和柱的抗震能力。 nK" XyZ&  
w,t>M_( N  
  在维修建筑施工中,切不要忽视减振墙的作用,加固时应设置必要的减振装置来抵抗地震能量。一般在框架内设置软钢斜支撑,斜支撑上、下端与框架节点的梁柱进行连接。在小地震作用时,斜支撑能有足够的刚度承担水平力,足以保证主体结构的稳定。当大地震作用时,由于斜支撑压曲,斜支撑弯曲变形可以消耗较多的地震能量。要注意的是,减振装置必须要具有适当的刚度与较大的韧性,以保证大地震中不被破坏。 zIyMq3  
PsLMV:O9S  
  施工人员在对建筑进行加固的同时,也可以对建筑的基础采取必要的隔震措施。基础隔震是在建筑物与基础之间增设水平方向很柔软的支撑元件,使得被隔体系的自振周期延长,远离地震作用优势周期的分布范围。施工人员可以采取摩擦滑动隔震元件,如石墨、云母片、砂粒层、聚四氟乙烯板、带二硫化钼涂层的钢板等,依靠他们与建筑物底部之间的摩擦力来消耗地震的作用,从而减小地震作用对建筑结构的冲击力,起到减震、隔震的作用。 ;%_fQNFb  
=D2jJk?AX  
  为了更有效地使修复和加固的建筑起到吸收地震能量的作用,施工人员最好在建筑物隔震层中设置专门的吸收地震能量的元件,工程上通称为阻尼器。从而增加摩擦力,达到减震的作用。 IU8/B+hM~  
+x3T^G  
  如果安装阻尼器的净空间较小,而且其上部和下部结构又不允许穿越,这就可以采用花瓣式阻尼器。因为花瓣式阻尼器在水平方向上也具有复位能力,并有一定的水平刚度,所以与他并联使用的橡胶支座也可以用刚性的支墩来代替,但需要在其顶部设置一个摩擦滑动面,成为摩擦滑板与复位阻尼器的复合机构。此种机构具有高度低、无方向性、侧向变形能力大的优点,是较好的隔震部件之一。 0?tn.<'B8T  
8d90B9  
离线frankyuanzx

发帖
1554
土币
25119
威望
1840
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-29
学习过,有道理,但是系统性和技术操作性不够,有无资料啊
以文会友,以诚待人
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站