论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2698阅读
  • 10回复

[求助]土钉墙支护怎么加固? [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
23
土币
164
威望
7
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-01-06
原设计基坑7.5米深,无地下水影响,无淤泥软土层,放坡1:0.3左右,土钉墙支护,土钉长度6米。现设计变更,基坑深度增加2米左右,已做好的土钉墙能否加固,如果能,怎样加固?谢谢!!!

发帖
23
土币
164
威望
7
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-07
大家难道都没有遇到这样的问题吗?呵呵!
离线tangtanghao

发帖
303
土币
735
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-08
1、通过计算确定基坑7.5米加深到9.5米时,土钉的内力情况;再确定怎样处理。 BhOXXa{B  
2、有基坑设计单位的就直接问设计人员。
离线wangwenkui

发帖
295
土币
2991
威望
40
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-08
同问。 _fVh%_oH1  
求同行帮忙解答。
离线xiyan

发帖
229
土币
544
威望
313
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-08
再增加一排土钉

发帖
23
土币
164
威望
7
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-09
增加一排锚索可以吗?
离线cgzsxmz

发帖
120
土币
1000
威望
364
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-16
再增加一排锚杆计算下是否可以
离线w2103070208

发帖
20
土币
13
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-19
如果把地下两米的支护解决了,上面的稳定性应该就没有问题,建议下面2m加预应力锚索,如果你之前设计没有留安全度的话,总之要计算后确定支护方案的可行性。
离线635229622

发帖
5
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-30
要重新计算了
离线wtisgh

发帖
42
土币
232
威望
1
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-28
首先需要弄明白一个问题,向下加深2m是直着挖下去还是可以放坡下去,如果放坡下去的话无疑占用了原定工作面,是否还能满足后续地下结构施工时的作业面要求?
离线realmanleo

发帖
92
土币
6343
威望
6
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2018-12-11
得重新计算才行
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1