原设计基坑7.5米深,无地下水影响,无淤泥软土层,放坡1:0.3左右,土钉墙支护,土钉长度6米。现设计变更,基坑深度增加2米左右,已做好的土钉墙能否加固,如果能,怎样加固?谢谢!!!

发帖
20
土币
121
威望
5
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 01-07
大家难道都没有遇到这样的问题吗?呵呵!
离线tangtanghao

发帖
119
土币
454
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 01-08
1、通过计算确定基坑7.5米加深到9.5米时,土钉的内力情况;再确定怎样处理。 5S&aI{;9<  
2、有基坑设计单位的就直接问设计人员。
离线wangwenkui

发帖
63
土币
212
威望
9
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 01-08
同问。 t@X M /=d  
求同行帮忙解答。
离线xiyan

发帖
168
土币
871
威望
312
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 01-08
再增加一排土钉

发帖
20
土币
121
威望
5
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 01-09
增加一排锚索可以吗?
离线cgzsxmz

发帖
74
土币
1325
威望
364
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 01-16
再增加一排锚杆计算下是否可以
离线w2103070208

发帖
20
土币
39
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 01-19
如果把地下两米的支护解决了,上面的稳定性应该就没有问题,建议下面2m加预应力锚索,如果你之前设计没有留安全度的话,总之要计算后确定支护方案的可行性。
离线635229622

发帖
4
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 01-30
要重新计算了