:审图没错 幼儿园至少重点设防的 你好好看一下抗震规范要求
(2018-01-17 18:54) ?bTfQH
vX
54
lD+%E 幼儿园是重点设防,简称乙类没错,但抗震分类标准的原话是这样的:重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施。没有说勘察时要实测剪切波和液化判别的事。
`KJ(. m 再看震规4.3.1,6度时,对震陷敏感的乙类建筑才要求液化判别,一个二层的方方正正的小幼儿园,我是看不出它对震陷敏感的。
,6)N. 另外,假如我按他要求液化判别了,6个孔有1个孔轻微,1个孔中等,其它无,怎么办,难道按他的意见—“不利原则”,整个场地是中等液化场地??
TBj 2(Z 场地本身是小于6度,已经拔到了0.05g,只是因为修了个小幼儿园,就又上升到按7度设防并按中等液化场地采取措施!!呵呵。。。
|LHJRP-Z 这是中国的勘察界吗?一线的勘察人都是啥主见都不能有、混吃等死的队伍?