只看该作者 12楼 发表于: 09-07
查承载力表时沿用早期的习惯为10mm液限,其他应用时应采用17mm液限。

根据液塑限试验中锥尖下沉量与液塑限含水率呈单对数线性关系,可以推导10mm液限与17mm液限的换算。
WL17为76g锥17mm锥沉量的液限含水率,WL10为76g锥10mm锥沉量的液限含水率,Wp为塑限含水率,换算公式:
离线成都清华

发帖
12
土币
74
威望
10
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 11-09
用什么液限,根据勘察规范的要求来。国标(工民建规范)用的是10mm液限,公路以前是17,新出的公路工程地质勘察规范基本向国标靠拢了,用10mm液限